請問反激電源在264V效率比85V效率低是什么原因?

我使用的是EI28磁心,原邊30T,付邊5T,
變壓器溫升很高.整機效率不是很理想只有70%多,但是開關波形很不錯,,請指教!!謝謝
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
bieloit
LV.3
2
2004-05-27 16:28
工作模式是DCM
0
回復
2004-05-27 16:35
看看這篇帖子:
http://bbs.dianyuan.com/topic/2483
也許有答案.
當然,如果你的磁芯快飽和了的話,損耗也會大的.
0
回復
bieloit
LV.3
4
2004-05-27 16:39
@乞力馬扎羅的雪
看看這篇帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/2483也許有答案.當然,如果你的磁芯快飽和了的話,損耗也會大的.
謝謝雪哥
0
回復
gang
LV.5
5
2004-05-27 19:18
初級匝數太少,磁芯的氣隙太少,磁芯容易飽和,一飽和開關管損耗就會增大.取一個合理的感量和匝數比,并且使工作在CCM狀態下,對反激拓撲的效率應該是最好的.
0
回復
小林
LV.5
6
2004-05-27 20:20
匝數太少了,高壓輸入時Bw值會很高,鐵損與bw成正比的
0
回復
2004-05-28 01:03
@小林
匝數太少了,高壓輸入時Bw值會很高,鐵損與bw成正比的
初級匝改為59匝電...750UM.保證你的電源在全電壓使用都關不多的溫升.
0
回復
bieloit
LV.3
8
2004-05-31 10:05
@我愛這個網
初級匝改為59匝電...750UM.保證你的電源在全電壓使用都關不多的溫升.
我目前的參數
初級30T  0.12mH
次級5T
0
回復
zzysccd
LV.6
9
2004-05-31 16:46
有這個原因,在264V下,電源輸入端接的到PWM-vcc腳的電阻的損耗比85V高
0
回復
dragon
LV.5
10
2004-05-31 17:28
@bieloit
工作模式是DCM
加大初級電感量,減小初級電流.最好低壓時CCM.
0
回復
發