小弟初學電源仿真,近日對一種全橋零電壓開關方式的開關電源進行了初步設計并用ORCAD9.2的PSPICE進行仿真。有幾個問題甚為困惑,請各位老師不吝賜教感激不盡。
說明:1、開關管用IR的功率MOSFET,IRF3205,該模型是根據IR公司提供的技術資料用MODEL EDITOR建的(因其內建二極管,故型號為U**),1腳-D極;2腳-G極;3腳-S極。
2、電源設計參數為:24VDC輸入,240V/100W輸出
3、L3為變壓器原邊漏感(根據設計公式計算得),C3為原邊繞組電容(估計值)。
請教:1、變壓器的參數如何設置?我用的是原邊和副邊兩個電感分別設電感值,再用K-LINEAR耦合,已知其匝比為電感比的平方根,但對原、副邊的電感值分別設為多少則不得其門而入,參考以前的仿真實例設定為MH級,分別為2MH和200MH后仿真,副邊電壓不能升為原邊的10倍,約為100V左右;調整多次電感值均不得要領。(故將輸出改為24V/100W,上傳文件均為此參數。L2和L1均為4MH)。變壓器副邊電壓V(c)-V(d)仿真波形也很不理想。
2、由上圖U1-U4的G極驅動電壓和Vde之對比波形可看出,開關U1-U4工作于零電壓開關狀態。
3、變壓器原邊電壓V(A)-V(B),與原邊電流Il1波形圖中,當U2和U3開通時,原邊電壓V(A)-V(B)為-Vin,為什么I只到0而沒有負值呢?
4、目前仿真波形上負載上沒有電壓,是否是整流二極管選擇不對所導致的?
5、如果該變壓器次級可以正常工作輸出240V/100W的功率,那么是否可以并聯N個相同的次級繞組,達到并聯輸出N倍240V/100W的目的?
謝謝!