R型變壓器經常燒毀!!

  我有一電源使用的是R型變壓器,將660VAC變成21VAC,可是在使用過程中經常遇到變壓器燒毀的情況,具體現象是原邊燒斷了,還有就是燒保險絲,不知道是什么原因啊?我在原邊串接的是0.5A 的保險絲, 副邊輸出是21V/1.5A,我用的是2A的保險絲.后邊電路也有損壞,檢查后發現電路損壞主要是有個TVS管燒壞了,這個TVS管是放在電源的輸出端(電源非隔離),電源穩壓電路沒有壞,應該是高壓干擾傳到后邊了.不知道這變壓器出現這種情況主要是什么原因啊?還請各位大俠釋疑!!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2009-08-17 06:26
你的初級線圈,分段繞了沒有.
0
回復
海峰
LV.3
3
2009-10-12 23:04
@隱形專家
你的初級線圈,分段繞了沒有.
這個TVS管是放在電源的輸出端(電源非隔離)

這個是自偶變壓器
0
回復
劉蚊子
LV.5
4
2010-01-12 11:11
@海峰
這個TVS管是放在電源的輸出端(電源非隔離)這個是自偶變壓器
不是自耦變壓器!前邊的R型變壓器是工頻隔離變壓器!把變壓器剝開發現是660V抽頭被損壞了!做實驗發現在輸入電壓過高的情況下,原來設計的是波動25%的要求,當輸入達到標稱電壓的130%時,變壓器鐵芯嚴重發熱,骨架熔化,660V繞線燒毀!