用開關電源替代線性電源后引發的問題值得注意的問題.

一套系統中的部分線性電源部件需以開關電源替換,雖平均輸出電流不太大,但由于開關電源不能承受原負載中較大的電流過流,以及動態性能不及線性電源,系統測試時出現了電壓不夠的問題,問如何大幅度提高開關電源的過災能力,除了在輸出電容的方法以外?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
chong
LV.5
2
2004-05-15 19:05
提高過流保護閾值.
0
回復
LV.1
3
2004-05-17 10:49
@chong
提高過流保護閾值.
因為是在市場上采購的電源模塊,無法改動內部電路啊.另外,選用模塊的輸出功率裕量已超過所需平均功率的2倍了,還是不能通過.
請問有沒有其他的方法?
0
回復
cm710
LV.6
4
2004-05-17 22:36
@
因為是在市場上采購的電源模塊,無法改動內部電路啊.另外,選用模塊的輸出功率裕量已超過所需平均功率的2倍了,還是不能通過.請問有沒有其他的方法?
可能你用的模塊是峰值電流保護法,所以有這問題,除了換電源模塊外沒其他好法子了,加大電解也不是個好辦法,實際上市售的大部分開關電源(功率在200W以下)的大都是低成本的反激式,設計也不一定合理,標稱功率往往偏大,建議你購買正規廠家的.除了換電源模塊外沒其他好法子了.