大家好,請教兩個問題:
1,在過流保護和短路保護后,芯片不重啟,示波器觀察VCC還是處于重啟狀態的.請問為什么芯片不能重啟?
2,在上電瞬間,用示波器觀察輸出整流管反向電壓有尖峰,原邊采樣電阻上也有尖峰,而用調壓器往上加電時,是沒有這個尖峰的.這個尖峰是怎么來的?怎么消除?
請大家不吝指教!
NCP1217做的反激電源中的兩個問題,電源網上沒搜著!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
在你過流保護時還沒有退出過流保護的狀態,把負載調到正常是否可以重啟,另外你把輸入AC電壓調高了就可以啟動,那么可以判斷是過流點沒有設置好,即有些IC的過流重起點可能比正常負載還低,還有檢查你的RC前沿消隱是否時間不夠或者布線不好,最后就是把采樣電阻改小點.
開機出現尖峰很正常,因為剛開機的時候系統處于開環狀態,有過沖,只要這個過程不引起系統炸機就沒有問題了.一般的IC都是通過軟啟動來解決這個問題的.你的IC不知道是否內置了軟啟動.
開機出現尖峰很正常,因為剛開機的時候系統處于開環狀態,有過沖,只要這個過程不引起系統炸機就沒有問題了.一般的IC都是通過軟啟動來解決這個問題的.你的IC不知道是否內置了軟啟動.
0
回復
@dengyuan
在你過流保護時還沒有退出過流保護的狀態,把負載調到正常是否可以重啟,另外你把輸入AC電壓調高了就可以啟動,那么可以判斷是過流點沒有設置好,即有些IC的過流重起點可能比正常負載還低,還有檢查你的RC前沿消隱是否時間不夠或者布線不好,最后就是把采樣電阻改小點. 開機出現尖峰很正常,因為剛開機的時候系統處于開環狀態,有過沖,只要這個過程不引起系統炸機就沒有問題了.一般的IC都是通過軟啟動來解決這個問題的.你的IC不知道是否內置了軟啟動.
謝謝,問題我找到了.
第二個問題我換軟起芯片解決了.
第一個問題比較詭異,我理解的不是過流保護沒消除,而是芯片在重起時過壓保護了.實際觀察波形是在啟動一瞬間,VCC會偏高2V左右,而我的過壓保護點設置得太小了,導致過壓保護.我把過壓保護放寬后,直接啟動和過流保護都能起來.
第二個問題我換軟起芯片解決了.
第一個問題比較詭異,我理解的不是過流保護沒消除,而是芯片在重起時過壓保護了.實際觀察波形是在啟動一瞬間,VCC會偏高2V左右,而我的過壓保護點設置得太小了,導致過壓保護.我把過壓保護放寬后,直接啟動和過流保護都能起來.
0
回復