  • 請購T8 LED恒流內置電源 要求AC L N 經過橋堆整流后 不能直接接到LED"+" 不然存在漏電,人會觸電,請問那一家有該電源

請購T8 LED恒流內置電源 要求AC L N 經過橋堆整流后 不能直接接到LED"+" 不然存在漏電,人會觸電,請問那一家有該電源

請購T8 LED恒流內置電源 要求AC L N 經過橋堆整流后 不能直接接到LED"+" 不然存在漏電,人會觸電,請問那一家有該電源
目前非隔離電源 L火線經過橋堆整流后直接接到LED"+" 很容易與大地構成回路 ,造成漏電,及觸電,相當與火線與一個二極管串聯接LED"+"
我公司要求電源尺寸200*18*11mm  輸出電流145mA 18W
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
wjhbest
LV.4
2
2009-06-11 20:05
你好,我這邊有完全滿足你要求的驅動,是要整體驅動板還是只要芯片

免費提供樣品測試,免費提供PCB,技術資料等,
聯系人:王小姐    電話:13815892460      QQ:898956143
0
回復
songlsx
LV.9
3
2009-06-11 20:39
是不是要隔離的驅動?
0
回復
banma2001
LV.7
4
2009-06-11 21:00
把低壓端降壓電路換成高壓端降壓不就行了?
0
回復
jch1983
LV.2
5
2009-06-12 08:16
@banma2001
把低壓端降壓電路換成高壓端降壓不就行了?
我要考慮過此問題(低壓端降壓電路換成高壓端降壓),但是目前市場上設計通常在低壓回路端,個人認為這種恒流效果比較好.
0
回復
banma2001
LV.7
6
2009-06-12 08:50
@jch1983
我要考慮過此問題(低壓端降壓電路換成高壓端降壓),但是目前市場上設計通常在低壓回路端,個人認為這種恒流效果比較好.
主要是你要求的輸出功率有點高,不然高壓端降壓可以選擇ST的VIPER系列或者PI的LNK-TN系列,高壓端降壓恒壓輸入,然后線性恒流,這樣的性能比恒流輸出性能只好不差
0
回復
szevwell
LV.10
7
2009-06-12 09:04
隔離內置的電源,這個高度肯定是沒辦法做的!
0
回復
2009-06-12 10:47
@szevwell
隔離內置的電源,這個高度肯定是沒辦法做的!
隔離的要內置,除非是放在T燈的兩端就可以!
0
回復
szevwell
LV.10
9
2009-06-12 11:42
@xiang_yuanli
隔離的要內置,除非是放在T燈的兩端就可以!
如果放電源高度有14MM左右,配上我們的ER25的變壓器,做內置產品是OK的.
0
回復
發