日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

UL1449測試

UL 1449 的測試做完, 但失敗

以下 Operating Duty Cycle test 的樣品情形. 9下方 UL 工程師所寫)

此一測試的要求是:

. 打 15 次的 surge ( 8正7負)
. 1.2/50us 8/20 us, 6kV/3kA 電流電波組合波
. 每個突波的最大間隔時間為 60 sec
. 允收條件: 無起火, 燃燒等異常狀況發生.

本案的Surge Testing測試, 有出現了一些failed的情況:

Model :1
Test : OPERATING DUTY CYCLE TEST
Sample No.:549603-3(OCP SS-002) MOV爆掉在第6次正90度
           549603-7(OCP: M2R) MOV爆掉在第2次正90度
                     549603-8(OCP: M2R)  MOV爆掉在第3次負90度
Model :2
Test:Initial VOLTAGE PROTECTION RATING TEST
Sample No.:549603-5 (OCP BS-028-1) MOV爆掉在第2個shot

Model: 3(OCP, Type M2R)
Test:REPEATED VOLTAGE PROTECTION RATING TEST
Sample No.549603-17  MOV爆掉

Model :4(OCP SS-002)
Test:Initial VOLTAGE PROTECTION RATING TEST
Sample No.:549603-19, 549603-20, 549603-21, Mode LG, NG: MOV爆掉

Model :5(OCP BS-028)
Test:Initial VOLTAGE PROTECTION RATING TEST
Sample No.:549603-22, 549603-23,  Mode LN, LG, NG: MOV爆掉

Model :6(OCP M2R)
Test:Initial VOLTAGE PROTECTION RATING TEST
Sample No.:549603-26, Mode  NG: MOV爆掉
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
發