有個電源,要求輸入范圍是48VDC-220Vac,大家說采用什么方案啊?

有個電源,要求輸入范圍是48VDC-220Vac,大家說采用什么方案啊?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
jet.you
LV.3
2
2005-08-03 14:24
有這種可能嗎?這種電源應用在什么場合?
0
回復
powershot
LV.8
3
2005-08-03 14:36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
xiaokan
LV.4
4
2005-08-03 14:39
就按42Vac~220Vac的方案吧,
0
回復
powershot
LV.8
5
2005-08-03 14:44
@xiaokan
就按42Vac~220Vac的方案吧,
他說的是
48VDC和220VAC做的雙路切換電源
0
回復
abing
LV.8
6
2005-08-03 15:13
@powershot
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
這位老兄!
你的回貼請改一下好嗎?
不但是沒用的信息而且還弄那么長,也許是我和顯示器太小(才17寸)
看起來不方便,請改一下好嗎?
0
回復
powershot
LV.8
7
2005-08-03 15:22
@abing
這位老兄!你的回貼請改一下好嗎?不但是沒用的信息而且還弄那么長,也許是我和顯示器太小(才17寸)看起來不方便,請改一下好嗎?
暈到
吐死了!
0
回復
shower
LV.8
8
2005-08-03 15:27
@xiaokan
就按42Vac~220Vac的方案吧,
不行好象,如果就按42Vac~220Vac的方案, 那占空比太小了,效率也有問題
0
回復
powershot
LV.8
9
2005-08-03 15:27
@abing
這位老兄!你的回貼請改一下好嗎?不但是沒用的信息而且還弄那么長,也許是我和顯示器太小(才17寸)看起來不方便,請改一下好嗎?
哈哈哈哈
笑死我了
那就換個大個的吧!
您就湊和湊和吧!
0
回復
abing
LV.8
10
2005-08-03 15:41
@powershot
哈哈哈哈笑死我了那就換個大個的吧!您就湊和湊和吧!
----你----你-----你------!!!!!

還不改,


等下我去---我去去Kannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 你!!!!!!
0
回復
abing
LV.8
11
2005-08-03 15:43
@abing
----你----你-----你------!!!!!還不改,等下我去---我去去Kannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn你!!!!!!
言歸正轉

這個問題有好的方法嗎?
0
回復
powershot
LV.8
12
2005-08-03 15:53
@abing
言歸正轉這個問題有好的方法嗎?
以前俺做過一個雙DC自動切換的電源
還有一個DC12V的蓄電池和交流220可以互相轉換的電路
可以實現,但是我覺得后者不太好做
當時我做完后沒有詳細的調試,粗略的調了一下,結果炸了幾個管子
后者的電路很簡單,以DC  TO  DC為基準,220交流為輔助供電的電路
你有什么好辦法沒有?
說來聽聽????
0
回復
abing
LV.8
13
2005-08-03 16:14
@powershot
以前俺做過一個雙DC自動切換的電源還有一個DC12V的蓄電池和交流220可以互相轉換的電路可以實現,但是我覺得后者不太好做當時我做完后沒有詳細的調試,粗略的調了一下,結果炸了幾個管子后者的電路很簡單,以DC  TO  DC為基準,220交流為輔助供電的電路你有什么好辦法沒有?說來聽聽????
我沒有好的方法,
我想用兩部份獨立電路,再加一個轉換就可以了
0
回復
powershot
LV.8
14
2005-08-03 16:20
@abing
我沒有好的方法,我想用兩部份獨立電路,再加一個轉換就可以了
這樣是最保險的,也是最可靠的
但是不知道發貼的這位仁兄的電源有沒有其他的要求
比如:體積,成本,還有電源的效率和紋波
你的轉換是怎么做的??
可否指點一二????
0
回復
漫步
LV.5
15
2005-08-03 16:52
heihei,proximity switch?
0
回復
2005-08-03 16:57
@jet.you
有這種可能嗎?這種電源應用在什么場合?
應該是UPS
0
回復
huyouyu
LV.2
17
2005-08-03 17:06
大家好我是做二極管銷售的,IN4001~IN4007、4148、穩壓管系列.工廠原裝貨,可以做特價,價格絕對實惠!深圳市聯系方式:胡先生!13714772620 E-MAIL:HUYOUYU·163.COM.有需要的朋友幫忙頂一下!!
0
回復
shower
LV.8
18
2005-08-03 20:57
@huyouyu
大家好我是做二極管銷售的,IN4001~IN4007、4148、穩壓管系列.工廠原裝貨,可以做特價,價格絕對實惠!深圳市聯系方式:胡先生!13714772620E-MAIL:HUYOUYU·163.COM.有需要的朋友幫忙頂一下!!
0
回復
xiaokan
LV.4
19
2005-08-04 15:10
@shower
不行好象,如果就按42Vac~220Vac的方案,那占空比太小了,效率也有問題
是不是有些說是要求最低是很低,可實際上用戶那不會到那種情況,有也是極少數,一般是系統出現故障的情況吧,
0
回復
dy-znwiLgiw
LV.1
20
05-28 20:15

可以用冗余電源,一個模塊用AC220V,一個模塊用48VDC。這是最便捷的方案。

另一種就是開案嘍,一路AC加一路DC輸入,用MCU去控制切換時機。

0
回復
zhenxiang
LV.10
21
06-14 10:44

做2個電源輸出OR_ING并聯不就是了

0
回復
發