向高手請教,峰值電流控制模式的3000KW移相全橋電源,輕載時變壓器有絲絲音的解決辦法

本人最近設計的一款3KW的電力操作電源,用的是UCC3895控制的峰值電流模式全橋移相拓樸,現存在問題是在輕載時(占空比小到一定程度時)變壓器有絲絲響聲,變壓器的波形也會抖動.
我自己分析的原因是在滯后臂導通時,在控制電路上會產生較大的噪聲,這個噪聲在滯后臂開通瞬間最大然后逐漸衰減,這個噪聲也會疊加到PWM比較器的兩個輸入端上,當負載較重時,PWM脈寬較大,PWM比較器的兩個輸入信號的交點離滯后臂開通的時間較遠,疊加到PWM比較器的兩個輸入端的噪聲基本上已衰減完了,這時脈寬不受噪聲影響是穩定的,但在輕載時,PWM脈寬收窄,PWM比較器的兩個輸入信號的交點離滯后臂開通的時間較近,這時疊加到PWM比較器的兩個輸入端的噪聲仍較大,兩個輸入信號的交點受到噪聲的影響,使脈寬不穩.
請教高手,我分析的原因是否正確,如果是正確的,我可以通過會什么辦法來減小噪聲對控制電路的影響.
目前我測得的控制電路的地上的噪聲的峰—峰值接近400mV,對比其他廠家的產口只有80mV左右.
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
wuji122
LV.6
2
2010-04-27 21:00

您好,個人認為可能和控制回路部分的布線有關系。


一般可以通過加一定的假負載來解決占空比抖動問題.我也用過3895,空載時波形確實不理想.不知您現在解決這個問題沒?

0
回復
wuji122
LV.6
3
2010-04-27 21:02
@wuji122
您好,個人認為可能和控制回路部分的布線有關系。一般可以通過加一定的假負載來解決占空比抖動問題.我也用過3895,空載時波形確實不理想.不知您現在解決這個問題沒?
峰值電流控制也通過多增加斜坡補償來解決空載的穩定性.斜坡補償大了,會增加系統的穩定性,但是會對響應速度有一定的影響.
0
回復
pandy2005
LV.1
4
2013-01-14 10:13
我也遇到和你一樣的問題。輕載噪聲嚴重,發出吱吱的響聲!
0
回復
pandy2005
LV.1
5
2013-01-14 10:17
@pandy2005
我也遇到和你一樣的問題。輕載噪聲嚴重,發出吱吱的響聲!
  電流波形圖:  
0
回復
cherubwu
LV.2
6
2015-07-14 15:04
請問你是否解決這個問題,如何解決的?我也遇到同樣問題,假負載無法加的很大,控制環路上是否可以處理?
0
回復
kemycen
LV.4
7
2015-07-17 17:29
請問移相全橋能不能實現寬電壓范圍輸入?電網輸入為:325VAC~575VAC,可以使用嗎?
0
回復
weld0910
LV.1
8
2015-12-02 14:32
@cherubwu
請問你是否解決這個問題,如何解決的?我也遇到同樣問題,假負載無法加的很大,控制環路上是否可以處理?
請問你解決此問題沒
0
回復
發