請問,變壓器絲絲的叫,一般是什么原因引起的?

如題
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
quick-hjz
LV.1
2
2005-07-23 22:34
可能是涵浸時空氣沒有抽干凈.
0
回復
易辰
LV.2
3
2005-07-23 22:45
我在設計時也遇到類似問題
但是開機一會兒就不響了
現在問題也還沒解決
那位老師知道幫幫
0
回復
hlj39001
LV.4
4
2005-07-24 00:02
@易辰
我在設計時也遇到類似問題但是開機一會兒就不響了現在問題也還沒解決那位老師知道幫幫
我的也是一直叫,不知如何解決
0
回復
hhyy
LV.3
5
2005-07-25 10:29
頂一下,高手給點建議阿
0
回復
2005-07-25 13:42
@hhyy
頂一下,高手給點建議阿
大部份是變壓器的絕緣程度不夠, 是多大的變壓器
0
回復
chun4657
LV.3
7
2005-07-25 14:45
什么型號的變壓器,工作頻率多少?
0
回復
zgliang
LV.1
8
2005-07-25 16:18
請問是會麼類型的變壓器,是CCFL還是POWER transformer.
0
回復
zgliang
LV.1
9
2005-07-25 16:26
如果是CCFL類型的變壓器,可能是絕緣效果不好,如果是POWER transformer 應是產品的含浸或點膠不好所致.
0
回復
hhyy
LV.3
10
2005-07-26 10:31
@zgliang
如果是CCFL類型的變壓器,可能是絕緣效果不好,如果是POWERtransformer應是產品的含浸或點膠不好所致.
變壓器是UI11.7,工作頻率50K.
變壓器是買的.
各位大蝦有沒有考慮過電路問題呢?謝謝
0
回復
LV.1
11
2005-07-26 14:26
@hhyy
變壓器是UI11.7,工作頻率50K.變壓器是買的.各位大蝦有沒有考慮過電路問題呢?謝謝
各位大蝦,這種情況我經歷的太多拉,因為我們給客戶做好的樣品老出現這種問題,然后我們工程課長用不同的4種方法來實驗,發現這種情況一般有以下幾個原因造成的:
1.變壓器點膠不牢2.含浸的問題3.INVERTER設計有缺點4.變壓器制作的方法
各位可以去試試,看我說的對不對!吳江錦林電子有限公司

>江蘇省吳江市松陵鎮八坼社區市場北路8號
>業務:敖玉強
>Tel:(0512)63363363.63366751
>     13806250053(直線)
>手機:13584400377
>Fax: (0512)63366755
>E-Mail: ayq1981@speclin.cn
>網址:www.speclin.com.tw
0
回復
cgt771018
LV.1
12
2005-10-08 11:02
要是交流變的有殼的.把哪殼用鐵棒打下就不響啦.是變壓器不良有願因?詳細你都沒說清楚是什麼的變壓器?
0
回復
amin_zou
LV.2
13
2005-10-08 11:48
用在什么電路上?royer or full bridge
0
回復
2005-10-25 12:47
是什麼線路呀
0
回復
zzl6180
LV.1
15
2005-10-26 12:06
可能電路的氣隙問題吧
0
回復
zhangchuan
LV.7
16
2005-10-27 20:49
1.變壓器磁芯松動.
2.反饋自激.
3.電源紋波過大.
4.高壓打火.
0
回復
xhzhang
LV.3
17
2005-10-27 23:42
@hlj39001
我的也是一直叫,不知如何解決
是你排板的問題.
0
回復
xhzhang
LV.3
18
2005-10-27 23:43
@hhyy
頂一下,高手給點建議阿
和你排版有關.
0
回復
2005-10-28 12:38
@zhangchuan
1.變壓器磁芯松動.2.反饋自激.3.電源紋波過大.4.高壓打火.
DING
0
回復
repol
LV.7
20
2005-11-09 17:23
@hhyy
變壓器是UI11.7,工作頻率50K.變壓器是買的.各位大蝦有沒有考慮過電路問題呢?謝謝
確定是變壓器發出的噪音么?
0
回復
jason.liu
LV.2
21
2005-11-10 12:53
@zhangchuan
1.變壓器磁芯松動.2.反饋自激.3.電源紋波過大.4.高壓打火.
開機時候有雜音,正常工作時候沒有,自激的可能性比較大.
0
回復
yiran222
LV.2
22
2005-11-29 15:05
@zhangchuan
1.變壓器磁芯松動.2.反饋自激.3.電源紋波過大.4.高壓打火.
很專業的回答.
一般這樣的問題都是因為變壓器的鐵芯磨過氣隙,在高頻作業下有噪音.我們都是請變壓器廠商調整一下氣隙結合面.用點膠和加Mylar都是可以的,但是點膠過多或者使用不好的膠會因為熱漲冷縮造成Core裂.
0
回復
husan
LV.4
23
2005-12-11 10:58
高壓變壓器.多數是絕緣不夠,如果輸出電壓太高,可改變BOBIN的結構.
第二類是電路頻率太低,低于20kHZ.一般如果電路正常,就同反饋繞組
設計不合理.加多反饋繞組圈數.
若有不明.請發郵件:huhuabin99@sohu.com
0
回復
hustwangxin
LV.3
24
2005-12-13 17:40
印象當中,一個很重要的原因是控制環中對音頻頻帶的衰減不夠.
改變回路中的頻率補償可以解決這個問題.
開機時有叫聲,一段時間后沒有,則有些是變壓器制作不良,有些時系統啟動時參數實際超過了設計時的裕量,需要微調些參數.
0
回復
阿南
LV.1
25
2005-12-22 18:28
除了變壓器~還有就是頻率的問題
0
回復
2005-12-29 16:29
電源在空載的時候時常會出現一些噪聲,除了上面那么多人認為的是變壓器制作的問題外,我覺得跟電源的反饋也有一定的關系.
0
回復
dg.honkin
LV.1
27
2005-12-30 16:06
@
各位大蝦,這種情況我經歷的太多拉,因為我們給客戶做好的樣品老出現這種問題,然后我們工程課長用不同的4種方法來實驗,發現這種情況一般有以下幾個原因造成的:1.變壓器點膠不牢2.含浸的問題3.INVERTER設計有缺點4.變壓器制作的方法各位可以去試試,看我說的對不對!吳江錦林電子有限公司>江蘇省吳江市松陵鎮八坼社區市場北路8號>業務:敖玉強>Tel:(0512)63363363.63366751>    13806250053(直線)>手機:13584400377>Fax:(0512)63366755>E-Mail:ayq1981@speclin.cn>網址:www.speclin.com.tw
噢,我知道你們公司,是不是目前在東莞石碣有一個叫首林電子廠!也是你們公司的!
0
回復
蔡大哥
LV.1
28
2006-03-18 19:41
@打碎你家玻璃
電源在空載的時候時常會出現一些噪聲,除了上面那么多人認為的是變壓器制作的問題外,我覺得跟電源的反饋也有一定的關系.
變壓器響有以下幾個方面:
1.你設計的電路頻率是否與在變壓器的頻率范圍內;
2.變壓器輸出空載時,其頻率上升;
3.電源濾波不良;
4.變壓器質量問題,磁芯不良、固膠不良及參數超出設計范圍;
希望對大家有幫助,也希望高手指點.