vip12er在光耦失控的情況下,怎么樣實現過壓保護

接了一個案子,客戶要求在斷開光耦發光二極管一端情況下,電壓不能高壓3.5V,搞了半天都不行,我做的是一個5.5V1A的小適配器,變壓器參數初級120T 次級10T 反饋29T,當斷開光耦時,輸出電壓在8.5-13V之間跳動,輸出端并一只5.6V的穩壓管后,大概30秒就燒斷了,因為價格問題所以不能加太多的成本,不知道各位用vip12er這個芯片時有沒有這個體會或心得,幫我搞定這個問題,感激不盡!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2009-04-14 01:43
當反饋斷開后,輸出就會按照你變壓器設計的最高參數輸出.
0
回復
dezixion
LV.4
3
2009-04-15 10:10
@偉林電源
當反饋斷開后,輸出就會按照你變壓器設計的最高參數輸出.
沒人來,我自己搞定!
0
回復
hypower
LV.7
4
2009-04-15 10:58
@dezixion
沒人來,我自己搞定!
光耦壞的話電源就不可使用了,可以在輸出端并一1W的穩壓管,5.5V電源并一個6.2V 1W的穩壓管,5.6V穩壓管與輸出5.5V的電壓差太小.
0
回復
2009-04-15 12:52
@hypower
光耦壞的話電源就不可使用了,可以在輸出端并一1W的穩壓管,5.5V電源并一個6.2V1W的穩壓管,5.6V穩壓管與輸出5.5V的電壓差太小.
樓上這話不在理,還是建議樓主在一次側做一個反饋控制.
0
回復
yuyan
LV.9
6
2009-04-15 21:35
@偉林電源
樓上這話不在理,還是建議樓主在一次側做一個反饋控制.
對,加個過壓控制從副邊反饋到原邊
0
回復
2009-04-16 14:02
增加供電繞組匝數,讓它過壓保護.
0
回復
mutouren
LV.4
8
2009-04-17 12:43
樓主,一只ZD都加了還差一只R的錢?ZD不加限流啊?呵呵.還有你那vip12er這顆料很眼生啊,沒看過這顆料的DATASHEET,你不能說服客戶接受光耦開路OFF掉不更好,呵呵.
0
回復
xjj850205
LV.5
9
2009-04-17 19:05
我正在設計一款充電器,變壓器主繞組是N1=180T,輸出N3=13T,N2=25T給IC THX202H 供電6伏,LP=3MH,輸出4.2V,1A,你有沒有好的設計方案?急,馬上要生產.非常感激!
0
回復
發