逆變器電壓電流都超大但是150W的負載不起不知是哪里出了問題.
逆變器電壓電流都超大但是150W的負載不起不知是哪里出了問題.
各位好請教一個問題我今天做了一逆變器接20W的燈一下子燒了量電壓有1200V電流不用說也非常大因為接觸燈泡的時候用花線碰一下再碰一下可以燒斷花線火花非常大可以當燈泡用
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
mknj
LV.7
2
2009-04-01 09:17
你說的是逆變輸出的電壓電流過大嗎?
你用工頻機還是高頻機,說的詳細一點?
0
回復
提交
提示
lys8768
LV.2
3
2009-04-01 10:54
@mknj
你說的是逆變輸出的電壓電流過大嗎?你用工頻機還是高頻機,說的詳細一點?
3DD15自激機電壓有1200V電流沒量但在接燈泡的那根碰一下火花超大多點幾次就可以把花線燒斷
0
回復
提交
提示
dufeiyuji
LV.4
4
2009-04-01 21:32
@lys8768
3DD15自激機電壓有1200V電流沒量但在接燈泡的那根碰一下火花超大多點幾次就可以把花線燒斷
你是不是用電源變壓器直接改的低壓部分,應該是輸出電壓太高了,輸出串個電容試試