APC Smart-UPS繼電器壞了?高手進來發表一下說法.

UPS開機時正常,有時電壓高時,UPS啟動自動降壓,過了一會兒又跳回正常電壓,經過幾十分鐘后,UPS出現了跳到逆變又快速跳回市電接著又跳到逆變再跳回市電,循環的跳,幾十秒后,顯示面板所有燈全閃爍,并帶有D D D聲,輸出電壓為0,進入自動保護中.
后經我拆下主機后,發現三個繼電器中有一個內部燒黑了少少,估計可能是降壓時繼電器跳動冒出的火花所置.然后把繼電器拿了下來再接上電池和市電,開機自檢時出現:顯示面板所有燈全閃爍,并帶有D D D聲,輸出電壓為0,進入自動保護中.所以估計是繼電器被火花粘合了分不開.再把繼電器接上后,觀察中沒有發現繼電器跳動,無論升壓降壓轉逆變轉市電繼電器都不跳動.由于我這里沒有這種繼電器換,要到市里面買并不是很方便,所以不太肯定是繼電器的問題,特在此發表一下,請大家給一個看法.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2005-07-26 17:06
我也是這個問題!請回QQ40542776
0
回復
2006-10-01 16:07
買備件找我   QQ394293267
0
回復
cdjups
LV.3
4
2006-11-01 18:20
你的機器應該是1K的吧  
可能是繼電器的問題
也可能是93C46的問題 這個IC老化