wlx230,我回了短信,但被打回,只可256字節,故而到這里.
wlx230:落木源兄,請教個問題.不知您可知道是否有用在中小功率范圍下帶自保護的IGBT驅動器.即如果給它的供電電壓降到一定程度,它就保護.就像IPM模塊的保護一樣.謝謝
保護,我理解有兩個含義:1、保護IGBT.2、自欠壓保護.不知您指的是哪個.中小功率又是多大?
據我所知,目前IC性質的驅動器,好像沒有第一類保護,但不少有第二類保護.模塊類的5A左右的驅動器,如EXB841和M57962等,以及我們公司的產品,沒有第二類保護.
我們噪在KA101等型號的驅動器中加上此類保護,后來考慮到KA101的允許輸入電壓是20-27V,這個欠壓點不好定死,因為用戶如?0V,欠壓點就應定在19V.但對27V的用戶就太低了.所以就沒加.
您認為這個功能重要嗎?也就是輔助電源輸出欠壓的可能性大嗎?
wlx230朋友:短信回復只允許128字,所以在這里回復
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
呵呵,謝謝落木源兄及時回復.我指的就是自欠壓保護,也就是如果能自行設定欠壓保護的話,當輔助電源欠壓了能及時關閉驅動脈沖從而關閉IGBT,達到保護主電路的目的.
在1KW左右的DC/DC充電電源中如果用帶自動保護的模塊,我想既不經濟又可能速度不夠.如果用單管,驅動的可靠性是很難辦的.一旦輔助電源由于什么原因導致供電電壓下?就會不可避免影響驅動波形從而毀壞主功率管,這代價也太大了點.故而有此一問.
在1KW左右的DC/DC充電電源中如果用帶自動保護的模塊,我想既不經濟又可能速度不夠.如果用單管,驅動的可靠性是很難辦的.一旦輔助電源由于什么原因導致供電電壓下?就會不可避免影響驅動波形從而毀壞主功率管,這代價也太大了點.故而有此一問.
0
回復
@wlx230
呵呵,謝謝落木源兄及時回復.我指的就是自欠壓保護,也就是如果能自行設定欠壓保護的話,當輔助電源欠壓了能及時關閉驅動脈沖從而關閉IGBT,達到保護主電路的目的.在1KW左右的DC/DC充電電源中如果用帶自動保護的模塊,我想既不經濟又可能速度不夠.如果用單管,驅動的可靠性是很難辦的.一旦輔助電源由于什么原因導致供電電壓下?就會不可避免影響驅動波形從而毀壞主功率管,這代價也太大了點.故而有此一問.
"自行設定欠壓保護",謝謝你的建議,增加一條腿,用戶設定.
0
回復
@jian123
再次感謝落木源,送我驅動器,我實驗良好.但有一個問題:我想試一下短路保護性能,可又不敢直接短路負載,怕燒爆IGBT.有什么安全的實驗方法?
沒有關系,盡管短路就是了,驅動器會自動關斷IGBT.但有一點要注意,就是保護參數的設置要適當,例如,死區設置太大,可能還沒開始保護就燒管了.具體數值可以參照我們驅動器的說明以及你的IGBT的數據手冊中給定的參數綜合確定.
如果你還不放心,可以先單獨地做個實驗.回頭我傳上一個實驗圖.
如果你還不放心,可以先單獨地做個實驗.回頭我傳上一個實驗圖.
0
回復
@落木源
沒有關系,盡管短路就是了,驅動器會自動關斷IGBT.但有一點要注意,就是保護參數的設置要適當,例如,死區設置太大,可能還沒開始保護就燒管了.具體數值可以參照我們驅動器的說明以及你的IGBT的數據手冊中給定的參數綜合確定.如果你還不放心,可以先單獨地做個實驗.回頭我傳上一個實驗圖.

短路保護后再啟動時間設置電容Creset可用10n.
可以先將開關閉合再加PWM信號,也可先加PWM,再去閉合.
0
回復