大功率電子變壓器能用同步整流嗎?

大功率電子變壓器能用同步整流嗎?
各位,我有一個輸出12V/AC(方波20KHZ)的300W電子變壓器,現我想將其用同步整流線路改為輸出DC,請問可行嗎?如可行,要用何種付元件合適?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
arlink
LV.4
2
2003-06-30 17:29
沒問題
找一個Rds(on)盡量小的管子,開通、關斷時間也小點的.
0
回復
lumin
LV.4
3
2003-07-02 11:30
我覺得有問題
穩壓會是一個問題
0
回復
董萬華
LV.8
4
2003-07-03 13:40
@lumin
我覺得有問題穩壓會是一個問題
要求穩壓么,咋不是穩流?
選用合理的驅動,防管子刪級擊穿.
0
回復
LV.1
5
2003-07-12 16:01
@董萬華
要求穩壓么,咋不是穩流?選用合理的驅動,防管子刪級擊穿.
我的變壓器是半橋的.
dwhdy:我的變壓器是半橋的,穩壓及穩流要不高,是帶一照明燈的,一般用同步整流器均為單端反激或正激式.能供個SCH嗎?