安規電容問題
請問各位大蝦,電容X1、X2、Y1、Y2怎么區分,一般變壓器高低壓隔離電容用的是Y1,高壓測試通不過跟該電容的關系大嗎?請賜教!
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@lg_8208
難道過3C測試也要把Y1電容去掉再測試高壓?另外Y1的耐壓值是400V吧?Y2才是250V
具體應用:
y1和Y2的耐壓是相同的都是AC250或400V
只是應用上有不同
比如Y1是可以直接跨導在初級和次級之間的
而Y2則要二個串聯起來
對于EN60950則只要求一個Y1則可
對于EN60335則要求二個Y2串聯
EN60065和61558則可以是一個Y1或二個Y2
Y2可以跨接于L/N/GND之間
------轉抄自cuolao
具體應用:y1和Y2的耐壓是相同的都是AC250或400V只是應用上有不同比如Y1是可以直接跨導在初級和次級之間的而Y2則要二個串聯起來對于EN60950則只要求一個Y1則可對于EN60335則要求二個Y2串聯EN60065和61558則可以是一個Y1或二個Y2Y2可以跨接于L/N/GND之間------轉抄自cuolao
不懂不要亂說,建議樓主看看相應的標準,里面介紹的很詳細.有些標準要求要斷開,有些標準是不做要求的!
0
回復
@zaihua
是這樣的嗎?大伙發表一下意見呀!不要我會把它當作標準記下的哦
抄一個給大家看.
什么是安規電容 X 電容 Y電容
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,
1. X電容是指跨于L-N之間的電容器,
2. Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器.
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在于:
1. X1耐高壓大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高壓小于等于2.5 kV,
3. X3耐高壓小于等于1.2 kV
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
1. Y1耐高壓大于8 kV,
2. Y2耐高壓大于5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大于2.5 kV
X,Y電容都是安規電容,火線零線間的是X電容,火線與地間的是Y電容.
它們用在電源濾波器里,起到電源濾波作用,分別對共模,差模工擾起濾波作用.
安規電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全. 安規電容安全等級 應用中允許的峰值脈沖電壓 過電壓等級(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安規電容安全等級 絕緣類型 額定電壓范圍 Y1 雙重絕緣或加強絕緣 ≥ 250V Y2 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V Y3 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V Y4 基本絕緣或附加絕緣 <150V Y電容的電容量必須受到限制,從而達到控制在額定頻率及額定電壓作用下,流過它的漏電流的大小和對系統EMC性能影響的目的.GJB151規定Y電容的容量應不大于0.1uF.Y電容除符合相應的電網電壓耐壓外,還要求這種電容器在電氣和機械性能方面有足夠的安全余量,避免在極端惡劣環境條件下出現擊穿短路現象,Y電容的耐壓性能對保護人身安全具有重要意義
在濾波電路上有X電容,就是跨接L-N線;Y電容就是N-G線.
在安規標準上有按脈沖電壓分X1,X2,X3電容;按絕緣等級來分Y1,Y2,Y3來分.
(這些都不是按什么材質來分的,以后多學習.)
至于安規標準各個國家有一些差別,但額定電壓無非就是250和400.
各大廠家做的安規電容就是要滿足這個安規標準的需求,一個安規電容可以滿足Y電容的要求,也有可以做成滿足X電容要求.所以就有的安規電容上標X1Y1,X1Y2...
火線與0線之間接個電容就是是X,而火線與地線之間接個電容像個Y.
由于火線與0線直接電容,受電壓峰值的影響,避免短路,比較注重的參數就是耐壓等級,在電容值上沒有定限制值.
火線與地線直接電容要涉及到漏電安全的問題,因此它注重的參數就是絕緣等級,太大的容值電容會對人對器件產生影響.
抄一個給大家看.什么是安規電容X電容Y電容根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨于L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在于:1.X1耐高壓大于2.5kV,小于等于4kV,2.X2耐高壓小于等于2.5kV,3.X3耐高壓小于等于1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在于:1.Y1耐高壓大于8kV,2.Y2耐高壓大于5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大于2.5kVX,Y電容都是安規電容,火線零線間的是X電容,火線與地間的是Y電容.它們用在電源濾波器里,起到電源濾波作用,分別對共模,差模工擾起濾波作用.安規電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全.安規電容安全等級應用中允許的峰值脈沖電壓過電壓等級(IEC664)X1>2.5kV≤4.0kVⅢX2≤2.5kVⅡX3≤1.2kV——安規電容安全等級絕緣類型額定電壓范圍Y1雙重絕緣或加強絕緣≥250VY2基本絕緣或附加絕緣≥150V≤250VY3基本絕緣或附加絕緣≥150V≤250VY4基本絕緣或附加絕緣
補充一下:
1)在上面提到的“耐高壓”不是50/60HZ的工頻電壓,而是峰值脈沖電壓,波形和EMC浪涌測試的波形一樣,見標準:iec60384-14
2)所謂的X,Y電容是指滿足了標準IEC60384-14中X,Y電容測試要求的電容,在電容的殼體上標識有X1,Y1等.
在iec60950-1:2005 1.5.6對X,Y電容有詳細的描述.
