鉛酸電池應該怎樣充電?
鉛酸電池應該怎樣充電?
我有100A和36A鉛酸電池各一塊,應該用多少A的電流來充電!怎樣計算的?
鉛酸電池怎樣算是沖滿啊?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
11455355
LV.9
2
2009-02-27 16:14
1:恒流
100AH取10A恒流充電10約小時可以滿,36AH取3.6A恒流約10小時可滿,粗略是這樣,但是這樣的充電方法不好操控,有過充電和欠充電之虞,
2:恒壓
用可調開關電源將輸出電壓調到13.8V再串聯個大功率電阻限流,實施恒壓充電,比較可靠,但充電時間很長.
3:買成品的3階段智能充電器,
這種最好,全自動控制,先恒流,再恒壓,最后浮充.