干擾問題請教!

干擾問題請教!
開關電源的調測中,前級的直流電壓使用調壓器和整流橋得到時, 工作良好;在改用可控硅三相全橋來調壓時,在輔助電源的+5V電源上有超過十幾伏的強干擾,使得電路無法正常工作,請指點原因和解決辦法.
謝先!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2004-02-17 19:40
著急啊,
請高人指點....!
0
回復
baishi
LV.4
3
2004-02-17 19:45
可控硅三相全橋的問題
用調壓器調壓時書輸入電壓是正弦波,而可控硅三相全橋是斬波的,使波形發生了畸變,影響了sps的輸出
0
回復
LV.1
4
2004-02-18 09:34
@baishi
可控硅三相全橋的問題用調壓器調壓時書輸入電壓是正弦波,而可控硅三相全橋是斬波的,使波形發生了畸變,影響了sps的輸出
請問如何采取措施減小這樣的干擾?
因為干擾太大,影響了控制電路的正常工作.
0
回復
baishi
LV.4
5
2004-02-18 15:18
@
請問如何采取措施減小這樣的干擾?因為干擾太大,影響了控制電路的正常工作.
re
好像沒法可想,三相可控硅調壓不可避免
0
回復
hereliu
LV.8
6
2004-02-18 18:23
很簡單,去掉可控硅.要可控硅干嗎?開關電源輸入電壓本來就很寬.
.
0
回復
2004-02-18 18:34
一定要用可控硅嗎?
性價比不高啊,多大功率等級啊?
0
回復
baishi
LV.4
8
2004-02-19 10:55
@
請問如何采取措施減小這樣的干擾?因為干擾太大,影響了控制電路的正常工作.
或者
在開關電源輸出直流端加進直流EMI濾波器,三端子形的
0
回復
LV.1
9
2004-03-17 20:32
@低壓大電流
一定要用可控硅嗎?性價比不高啊,多大功率等級啊?
是系統外提供的,無法去掉,本電源只做DC-DC用,
而且可控硅的輸出電壓還做其他用.
0
回復
2004-03-17 21:47
@
是系統外提供的,無法去掉,本電源只做DC-DC用,而且可控硅的輸出電壓還做其他用.
輔助電源是用的top嗎?
可以的話把原理圖傳上來看看.這樣的情況很少見啊
0
回復
sunyy
LV.5
11
2004-03-18 12:29
@
是系統外提供的,無法去掉,本電源只做DC-DC用,而且可控硅的輸出電壓還做其他用.
是電信系統的那種很老的可控硅整流器嗎?
DC變換器的輸入端加π型濾波器,加大點.
0
回復
發