設計一個開關電源, 輸出120V/50A, 用什么拓撲電路好?

1.單管正激式
2.雙管正激式
3.半橋
4.全橋(成本高不用)
   要求高可靠性, 輸出電壓可調(100~150V), 不知道半橋和雙管正激用哪個更合適? 請各位同仁多提寶貴建議, 謝謝先!
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
asslx
LV.4
2
2005-05-18 12:59
大家都很忙啊?
各抒己見嘛
0
回復
zsqlx
LV.5
3
2005-05-18 13:02
雙管正激
0
回復
asslx
LV.4
4
2005-05-18 13:06
@zsqlx
雙管正激
謝謝你,請問用正激變壓器的利用率不是低嗎? 不用半橋的理由呢?
我有兩年沒做開關電源了,現在重操舊業, 有點迷惑,請多指點
0
回復
asslx
LV.4
5
2005-05-18 16:40
DX出個主意很費事嗎? 幫我決策一下!
0
回復
pow66
LV.6
6
2005-05-18 19:09
@asslx
DX出個主意很費事嗎?幫我決策一下!
要可靠用雙-管正激.原邊用兩套繞組,一個變壓器,兩套副邊,整流后再串聯后濾波.
0
回復
asslx
LV.4
7
2005-05-19 08:16
繼續尋策,請DX幫我謀謀
0
回復
asslx
LV.4
8
2005-05-19 08:19
@pow66
要可靠用雙-管正激.原邊用兩套繞組,一個變壓器,兩套副邊,整流后再串聯后濾波.
什么好東東動,能帖張示意圖上來嗎?
0
回復
momentum
LV.7
9
2005-05-19 09:01
這么大的功率還考慮5USD和10USD啊,能不能做出來才是最重要的,不過話有說回來,用全橋控制確實比較復雜一點!
0
回復
asslx
LV.4
10
2005-05-19 10:10
我打算用半橋了, 可靠性比較好,這是重中之重
0
回復
zsqlx
LV.5
11
2005-05-20 11:14
@asslx
我打算用半橋了,可靠性比較好,這是重中之重
什么電容可以過50A電流?
0
回復
2005-05-20 18:46
輸出120V/50A=6000w!全橋移相首選! 半橋可以考慮!正激續流二極管反壓太高!
0
回復
tiansu
LV.3
13
2005-05-20 21:00
@大林電源
輸出120V/50A=6000w!全橋移相首選!半橋可以考慮!正激續流二極管反壓太高!
同意樓上的,最好是全橋軟開關,效率和EMI都比較好過.半橋其次.
0
回復
asslx
LV.4
14
2005-05-21 09:12
@大林電源
輸出120V/50A=6000w!全橋移相首選!半橋可以考慮!正激續流二極管反壓太高!
羞愧ing, 軟開關我還沒掌握.
以前做過6KW硬開關的衡流電源, 是全橋硬開關的.
現在有一點比較有利: 電源負載是短時帶載(<10秒)間歇工作的, 所以想用半橋
不過ZSQLX說的電流容量大的電容是個問題, 我還在調研, 有沒有同仁提供點信息啊?
0
回復
asslx
LV.4
15
2005-05-23 17:39
@大林電源
輸出120V/50A=6000w!全橋移相首選!半橋可以考慮!正激續流二極管反壓太高!
雙管正激的優點不就是管子的電壓應力小嗎?
0
回復
asslx
LV.4
16
2005-05-23 18:13
業內朋友說3KW以上半橋沒聽說過, 雙管正激比較好, 可靠相對簡單
到現在還在猶豫, 郁悶...
0
回復
2005-05-23 23:30
@asslx
業內朋友說3KW以上半橋沒聽說過,雙管正激比較好,可靠相對簡單到現在還在猶豫,郁悶...
用半橋電路型式,采用軟開關技術,做兩個3500W的單電源,再將兩電源合并使用,這樣即可以減小EMI,又可以節省成本,AFPC也容易做到,成功率高.QQ:444795190
0
回復
zsqlx
LV.5
18
2005-05-24 08:35
@長天一笑
用半橋電路型式,采用軟開關技術,做兩個3500W的單電源,再將兩電源合并使用,這樣即可以減小EMI,又可以節省成本,AFPC也容易做到,成功率高.QQ:444795190
你做過嗎?有可以借鑒的機型嗎?謝謝
0
回復
asslx
LV.4
19
2005-05-24 08:49
@長天一笑
用半橋電路型式,采用軟開關技術,做兩個3500W的單電源,再將兩電源合并使用,這樣即可以減小EMI,又可以節省成本,AFPC也容易做到,成功率高.QQ:444795190
高人啊, 謝謝你的高見.
這些我也看過一些資料, 無奈我還沒掌握軟開關技術.
我現在準備用交錯并聯雙管正激變換電路來做了, 把掌握的技術盡可能好的發揮吧, 如此而已.
0
回復
zsqlx
LV.5
20
2005-05-24 09:14
@asslx
高人啊,謝謝你的高見.這些我也看過一些資料,無奈我還沒掌握軟開關技術.我現在準備用交錯并聯雙管正激變換電路來做了,把掌握的技術盡可能好的發揮吧,如此而已.
你好 不錯的選擇 控制芯片選了嗎?
0
回復
jacki_wang
LV.11
21
2005-05-24 12:15
@大林電源
輸出120V/50A=6000w!全橋移相首選!半橋可以考慮!正激續流二極管反壓太高!
不同意你用功率來判定topology的方法,試問6000V/1A輸出的電源是不是也要用移相全橋來做才行啊?
1
回復
asslx
LV.4
22
2005-05-25 16:22
@zsqlx
你好不錯的選擇控制芯片選了嗎?
SG3525如何啊?
0
回復
zsqlx
LV.5
23
2005-05-25 17:19
@asslx
SG3525如何啊?
還可以考慮3846
0
回復
tiansu
LV.3
24
2005-05-25 21:03
@asslx
高人啊,謝謝你的高見.這些我也看過一些資料,無奈我還沒掌握軟開關技術.我現在準備用交錯并聯雙管正激變換電路來做了,把掌握的技術盡可能好的發揮吧,如此而已.
控制蕊片用的是什么?可以說一下嗎?
0
回復
tiansu
LV.3
25
2005-05-25 21:04
@asslx
SG3525如何啊?
您好,能給一點SG3525的資料嗎?多謝了.我的信箱:tiansu123@sina.com
0
回復
tiansu
LV.3
26
2005-05-25 21:06
@zsqlx
還可以考慮3846
您好,SG3846可以做交錯并聯嗎?能給一點相關的資料嗎?多謝了.我的信箱:tiansu123@sina.com
0
回復
2005-05-25 22:55
你這規格和110V電力隔離操作電源規格差不多.移相全橋是PWM拓撲中最佳選擇,或者考慮LLC諧振型變流器,二極管用200V的管子就夠了.
0
回復
2005-05-26 09:43
@zsqlx
還可以考慮3846
UC3825也不錯!這類電路也不錯!可靠!成本低!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117072075.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
發