日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
請教: RCC一般在何種模式下滿載起動算OK(CR模式或CC模式)?
請教: RCC一般在何種模式下滿載起動算OK(CR模式或CC模式)?
請教: RCC一般在何種模式下滿載起動算OK(CR模式或CC模式)?即在90V~264V AC 先加滿載,再通電的情況下,輸出電壓在標準范圍內.
例如:12V1.5A ADAPTOR ,先在負載儀上加載,然后再加載起動.
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
mqtmh_meng
LV.4
2
2005-07-07 18:43
不太明白你說的意思
0
回復
提交
提示
kenneth
LV.5
3
2005-07-08 13:07
一般的設備CR模式起動就可以,但有的設備和客戶要求CC模式才行,看你調試的水平了,高手可以做到CC起動,且短路電流很小,我也正在向高手請教學習中.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
賦能設計:打造創新云連接解決方案
電源網-fqd
[原創]《開關電源寶典 降壓電路(BUCK)的原理與應用》前言
電源先生(PowerMan)
為什么國產芯片,好多沒有中文手冊
電子芯
MCU現在越來越像SoC了
電子芯
精華推薦
換一換
立
即
發
帖