電抗器線圈
電抗器線圈
請教∶為什麼電抗器線圈的第一匝導線發熱異常高,線圈結構為單層圓筒式,例如一500A交流電抗器,線圈單層圓筒式,共6匝,實驗時第一匝導線發熱很厲害,請教各位.
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
jeekle
LV.2
2
2006-09-07 15:51
依據我以前設計電感器(小型化的電抗器)的經驗,第一匝往往很容易產生比較嚴重的漏磁現象.所以發熱要高不少.一般建議第一匝和第二匝靠攏一點,并且不要太靠磁芯端頭.