在某電解錳廠我做過這樣的一次設備改造,效果很不錯:
這是一套電解用整流設備KHS-3150A/220V,主變閥側數據為187V/2570A,負載為44個電解槽,槽電壓5V;以上數據基于該項目初建年代落后的生產工藝.
由于近幾年生產工藝的更新發展,槽電壓大大降低,原設備提供的直流電壓嚴重富余,導致功率因數惡化約0.7左右,每月承受電力部門數千元的罰款,功率因數問題亟待解決.
同時新的生產工藝要求提高設備的工作電流以增加產量,強行提高電流必將增加變壓器溫升,增加網側電流,上級保護頻繁動作.
為了同時使以上兩個都得到解決,我在主整流變和整流柜之間設置了
一臺自耦變壓器,變壓比187/157,電流比2570A/3060A.
這樣一來首先使功率因數提高到0.95以上;其次使設備的輸出直流電流由3150A提高到3800A,而主變的網閥側電流,損耗都維持不變.
一舉兩得,至今運行已近半年,效果很好.