關于變壓器的溫升
關于變壓器的溫升
請問各位:
降低變壓器的溫升有那幾招?
一般安規規定變壓器的溫升不能超過多少?
全部回復(71)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
dianyuan8888
LV.7
2
2005-04-28 22:27
ding
0
回復
提交
提示
mymylogic
LV.2
3
2005-04-28 23:15
@dianyuan8888
ding
可以加粗線徑 等等 至于溫升限制 絕緣等級不通 限值也不一樣 一般來講 B級95K E級90K F級115K 可能不是很準 記不清除了 看看標準就好了 沒什么難得
0
回復
提交
提示
hengkeng
LV.1
4
2005-04-29 01:02
are you dao ping???
0
回復
提交
提示
minpower
LV.4
5
2005-04-29 07:48
@hengkeng
areyoudaoping???
加大線徑,提高頻率,選擇合適的磁芯材料,變壓器溫升70度,實際溫度減去室溫等于溫升.
0
回復
提交
提示
左明
LV.8
6
2005-04-29 08:36
目前市場上導熱軟矽膠也是魚目混珠啊,很多產品從外觀上很難辯別好不好用,主要是成本價格在作怪呢!
0
回復
提交
提示
iec60065
LV.2
7
2005-04-29 08:50
除了上面幾位說的,我覺得是不是你帶的負載不合適?不然就更換材料!
0
回復
提交
提示
y.w_zhang2003
LV.4
8
2005-04-29 09:15
老兄,x'former的溫升主要存在于銅損和磁損,看準了溫升的部件才好有針對性的解決問題
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
9
2005-04-29 12:43
@左明
目前市場上導熱軟矽膠也是魚目混珠啊,很多產品從外觀上很難辯別好不好用,主要是成本價格在作怪呢!
我有使用這樣的膠帶導熱到HEATSINK
是3M的T=1.0
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
10
2005-04-29 12:50
@y.w_zhang2003
老兄,x'former的溫升主要存在于銅損和磁損,看準了溫升的部件才好有針對性的解決問題
怎樣去區分是銅損還是鐵損?
我24V/5.6A
用PQ3225 PC40
Lp=0.43mH
Np=0.18*21 35Ts
Ns=1.0*1*2 5Ts
這樣在25deg.C下點有110deg. C
客戶要求90以下
很及
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
11
2005-04-29 12:52
@minpower
加大線徑,提高頻率,選擇合適的磁芯材料,變壓器溫升70度,實際溫度減去室溫等于溫升.
有人告訴我將頻率降低到45K
到底是提高還是降低
很矛盾
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
12
2005-04-29 15:37
@minpower
加大線徑,提高頻率,選擇合適的磁芯材料,變壓器溫升70度,實際溫度減去室溫等于溫升.
如果將材質由PC40改為PC5咑摡匯槳多卲?
0
回復
提交
提示
fush
LV.5
13
2005-04-29 19:13
@dianyuan8888
怎樣去區分是銅損還是鐵損?我24V/5.6A用PQ3225PC40Lp=0.43mHNp=0.18*2135TsNs=1.0*1*2 5Ts這樣在25deg.C下點有110deg.C客戶要求90以下很及
Np=0.18*21 35Ts 什麼意思,是用21根線並繞嗎?
0
回復
提交
提示
dullheadpower
LV.5
14
2005-04-29 19:22
@fush
Np=0.18*2135Ts什麼意思,是用21根線並繞嗎?
對,是絞線,內有21根,每根直徑0.18mm.
0
回復
提交
提示
zhiquang
LV.5
15
2005-04-29 21:53
@dullheadpower
對,是絞線,內有21根,每根直徑0.18mm.
tomey8: 1.請問你的機子是全電壓的嗎?
2.溫升過高是在哪一個輸入電壓條件下測試的?
3.你的初次之間的匝比是否有問題?將次級加多2T試試.
0
回復
提交
提示
y.w_zhang2003
LV.4
16
2005-04-30 17:11
@dianyuan8888
怎樣去區分是銅損還是鐵損?我24V/5.6A用PQ3225PC40Lp=0.43mHNp=0.18*2135TsNs=1.0*1*2 5Ts這樣在25deg.C下點有110deg.C客戶要求90以下很及
建議先測量繞組和磁芯的溫度,再做相對調整,使兩者發揮到其的完全能量,才謂優化.
不知道你用的開關頻率是多少?考慮趨膚效應的話老兄的線徑可能過細了.
0
回復
提交
提示
y.w_zhang2003
LV.4
17
2005-04-30 17:24
@y.w_zhang2003
建議先測量繞組和磁芯的溫度,再做相對調整,使兩者發揮到其的完全能量,才謂優化.不知道你用的開關頻率是多少?考慮趨膚效應的話老兄的線徑可能過細了.
降低磁損需要降低電感量或減小適當減小占空比(加大初級圈數,如果銅的溫升允許的話),若不然變壓器就需要重新調整.
0
回復
提交
提示
mymylogic
LV.2
18
2005-05-05 10:09
@y.w_zhang2003
降低磁損需要降低電感量或減小適當減小占空比(加大初級圈數,如果銅的溫升允許的話),若不然變壓器就需要重新調整.
變壓器的溫升是和它的絕緣等級有關系的 不是只要是變壓器就一定是 95K
那是B級絕緣的溫升限值
0
回復
提交
提示
造變壓器的
LV.6
19
2005-05-05 12:19
@dianyuan8888
怎樣去區分是銅損還是鐵損?我24V/5.6A用PQ3225PC40Lp=0.43mHNp=0.18*2135TsNs=1.0*1*2 5Ts這樣在25deg.C下點有110deg.C客戶要求90以下很及
1:換磁芯PC44/3F3/N87,
2:換NS的線材!
0
回復
提交
提示
gutianyan
LV.3
20
2005-05-05 12:31
@造變壓器的
1:換磁芯PC44/3F3/N87,2:換NS的線材!
只用降溫升嘛,用個電風扇吹吹不是比換個變壓器簡單嗎.
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
21
2005-05-05 12:36
@fush
Np=0.18*2135Ts什麼意思,是用21根線並繞嗎?
是用21根並繞
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
22
2005-05-05 12:38
@zhiquang
tomey8: 1.請問你的機子是全電壓的嗎? 2.溫升過高是在哪一個輸入電壓條件下測試的? 3.你的初次之間的匝比是否有問題?將次級加多2T試試.
AC INPUT: 90-265V ac
在90Vac輸入時測試的溫度過高
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
23
2005-05-05 12:41
@y.w_zhang2003
建議先測量繞組和磁芯的溫度,再做相對調整,使兩者發揮到其的完全能量,才謂優化.不知道你用的開關頻率是多少?考慮趨膚效應的話老兄的線徑可能過細了.
Fs=60kHz
線經不好改
目前的變壓器供應商都反應太胖,再改就沒供應商作了
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
24
2005-05-05 12:44
@gutianyan
只用降溫升嘛,用個電風扇吹吹不是比換個變壓器簡單嗎.
可以的化我早都用暸
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
25
2005-05-05 12:45
@造變壓器的
1:換磁芯PC44/3F3/N87,2:換NS的線材!
NS線是什么線
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
26
2005-05-05 12:50
@zhiquang
tomey8: 1.請問你的機子是全電壓的嗎? 2.溫升過高是在哪一個輸入電壓條件下測試的? 3.你的初次之間的匝比是否有問題?將次級加多2T試試.
次級加多會降低圈比
這樣DUTY會變窄,IP會降低,從而降低溫度對么?
0
回復
提交
提示
fresh
LV.2
27
2005-05-05 18:47
@dianyuan8888
NS線是什么線
首先要清楚是線包燙還是磁芯燙.你的變壓器是三明治繞法嗎?
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
28
2005-05-05 19:29
@fresh
首先要清楚是線包燙還是磁芯燙.你的變壓器是三明治繞法嗎?
CORE的溫度是90度max.
WIRE的溫度是110度max.(我是用紅外線點溫儀測試的靠近BOBBIN的那里---最高點)
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
29
2005-05-05 19:33
@zhiquang
tomey8: 1.請問你的機子是全電壓的嗎? 2.溫升過高是在哪一個輸入電壓條件下測試的? 3.你的初次之間的匝比是否有問題?將次級加多2T試試.
zhiquang大X:
我將次級增加了2TS,感量由420降到335
溫升還是110deg.C
感量是否低了?
0
回復
提交
提示
dianyuan8888
LV.7
30
2005-05-06 08:47
@dianyuan8888
CORE的溫度是90度max.WIRE的溫度是110度max.(我是用紅外線點溫儀測試的靠近BOBBIN的那里---最高點)
求救呀
0
回復
提交
提示
fresh
LV.2
31
2005-05-06 08:52
@dianyuan8888
CORE的溫度是90度max.WIRE的溫度是110度max.(我是用紅外線點溫儀測試的靠近BOBBIN的那里---最高點)
說明你的變壓器銅耗大于鐵耗.建議你重新設計變壓器:盡量減少層數,實在繞不下可犧牲一點導線截面積.另外可考慮將變壓器原邊電感量加大一倍試一下.
這兩個實驗要分開做.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
隔離DCDC 方案需求向大佬們請教
son2011
反激變壓器設計反射電壓與匝比不對應
dy-9cHNnSjy
100-1000Vdc寬范圍輸入高壓帶隔離DC電源
ly4171
花幾千大洋自建一個4.2kW的離網太陽能光伏電站
川理學子
工程師必看:填谷電路PFC電源EMI超標,竟是X電容及保險絲位置惹的禍?附飛線vs改板對比!
小功率反激開關電源
精華推薦
換一換
立
即
發
帖