請教功率因數問題


圖中C=1.75U
7W負載加在B2后
問題:
1、這個電路的功率因數?
2、對供電電網的影響?
哪位熟悉的能用公式計算、分析一下,謝謝!
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2005-04-28 19:21
這個怎么算,我也想知道
0
回復
2005-04-28 20:54
具體怎么計算忘了,記得是將次級端負載和次級線圈電感等效到初級回路來算,可以查看一下“電路”書上,說的很詳細
0
回復
ac63
LV.4
4
2005-04-29 15:50
這是一個實用電路中的一部分,如果它對電網供電非常不利的話就不能定型應用,前面許多工作就白做了---慘啊!不過自己分析結果好象正好相反---對電網供電有一定好處---但愿如此.自己在這方面的理論不足,希望熟悉的朋友給分析分析!謝謝!
0
回復
2005-04-29 20:24
@ac63
這是一個實用電路中的一部分,如果它對電網供電非常不利的話就不能定型應用,前面許多工作就白做了---慘啊!不過自己分析結果好象正好相反---對電網供電有一定好處---但愿如此.自己在這方面的理論不足,希望熟悉的朋友給分析分析!謝謝!
參數合適的話可以提高功率因數,因是低頻,對電網影響應該很小吧
0
回復
ac63
LV.4
6
2005-05-16 09:54
@hexiangliu
參數合適的話可以提高功率因數,因是低頻,對電網影響應該很小吧
謝謝!是不是可以這樣講:
我們在負載處并聯一個電容C,電路變成容性負載,它產生的無功功率也是容性的,由于在整個單位的用電負載多為感性負載,和這里產生的容性無功功率相互抵消.因此這里產生的容性無功功率對用戶的供電系統來說是有益的,更不會加重用戶供電系統的負擔.
0
回復
nk6108
LV.8
7
2005-05-16 11:35
@ac63
謝謝!是不是可以這樣講:我們在負載處并聯一個電容C,電路變成容性負載,它產生的無功功率也是容性的,由于在整個單位的用電負載多為感性負載,和這里產生的容性無功功率相互抵消.因此這里產生的容性無功功率對用戶的供電系統來說是有益的,更不會加重用戶供電系統的負擔.
現實中,整體效益與局域效益往往不能兩全!
補償衹解除了電源(或該區域,某用戶)的無功負擔,而不會改變元件的天性!
0
回復
ac63
LV.4
8
2005-05-17 09:13
@nk6108
現實中,整體效益與局域效益往往不能兩全!補償衹解除了電源(或該區域,某用戶)的無功負擔,而不會改變元件的天性!
局部沒有太大的要求,只要對整體有益就可以通過.
關鍵是從理論上詳細的分析自己不行啊!所以來請教大家,謝謝!