救助:電鍍電源輸出電流波動!
求助,電鍍電源(12V,2200A)的輸出電流不穩定,具體情況為開關電鍍電源的顯示電鍍電流值與通過鉗形表測量所得的實際電鍍電流值不一致,差別在50A~100A之間,最大差超過100A,并且在不同時期電源的顯示電流值與實際測量所得的電鍍電流值之間的數值差也出現較大的波動,冬天(環境溫度較低時)顯示值與測量值之間相差在50A左右,夏天(環境溫度高時)電源顯示值與測量值之間存在超過100安培的數值差異,電鍍開關電源主要采用中山怡能與江陰天馬公司產品,采用水冷方式,都出現上述現象,請多位大哥幫忙分析電度電流顯示值與測量值出現差異及誤差在不周環境溫度下出現波動的可能原因及相應的解決辦法,非常感謝!QQ:20253816
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@janken
這些情況我們也遇到,就鉗流表來說,在直流檔位,如果在被測量的范圍內,讀數會比較準備,超過量程會有誤差,另外鉗流表的本身電池不足時候也會有誤差!
鉗形電流表,測電鍍電源,測量結果本身就不準,把分流器上的線引到機殼外邊,在買一塊機械毫伏表,去測量,才是實際的輸出電流,輸出電流的穩定與否,與分流器關系不大,主要是電源穩不穩,再一個就是電源輸出的負載是不是,連接好了.
0
回復