逆變器的短路實現問題
各位高手,小弟在做一款逆變器的時候,為什么過載能正常實現,但是短路保護卻實現不了.電路如下:
逆變器輸入為200V左右,經過半橋升壓到400V后采用全橋逆變,然后LC濾波,輸出220V的正弦波.
逆變控制采用SA866,脈沖經過兩個IR2110后,輸出四路脈沖分別驅動各個管子,電流保護電路采用電流變換器,將回路電流變換成相應的電壓后控制三極管,從而得到高低電平去控制866的SETTRIP端,在做短路試驗的時候,卻發現IGBT(1200V,24A)擊穿,請各位高手幫忙分析一下,能不能提供一種可靠的保護方法,謝了!