為了提高轉換效率和降低開關損耗,InnoSwitch3-CP可在初級開關的電壓接近其最小電壓時強制進行開關,此時,變換器在非連續導通模式(DCM)下工作。在DCM模式下準諧振開關自行工作,而在變換器進入連續導通模式(CCM)時準諧振工作則自行停止。
這種工作模式不會檢測初級側的勵磁振蕩波谷的位置,而是使用正激引腳的峰值電壓(當它超過輸出電壓水平時)來選通次級請求,以便初級控制器啟動相應的導通周期。
次級控制器檢測控制器何時進入非連續導通模式,并打開與初級功率開關的最小開關電壓對應的次級周期請求窗口。
當檢測到DCM模式后或當正激引腳電壓振蕩幅值(pk-pk) >2 V時,使能準諧振(QR)模式20 ms。此后,禁止進行QR開關,此時只要有次級請求發生,初級可以在任何時刻開始開關。
次級控制器具有約1 ms的消隱時間,以防止在正激引腳振蕩電壓低于接地電壓時誤檢測到初級導通周期。
斷續模式(DCM)下,準諧振開通: