TL494制作BOOST升壓電路時占空比增大一點后再也不變?

如上圖:用TL494設計一個異步BOOST電路,過流保護為8.3A左右,過壓保護在48V左右,空載占空比在5%左右,1、2腳用來檢測過流,15、16用來檢測過壓;目前出現的問題是:當負載在4A左右時,占空比在35%左右,當負載繼續加大時,占空比不隨著負載加大而增大,而輸出48V卻隨著負載增加而降低。看規格書是占空比可以達到91%上下,我這個實測相差太大,想請教一下:如何做可以繼續讓占空比隨著負載增大而增大?

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2024-07-24 10:27

這個跟工作狀態有關,CCM下占空比只跟輸出電壓相關,加大負載時占空比變化不大。