關于48V輸出電源同步整流
關于48V輸出電源同步整流
移相全橋電源的輸出為60V/50A,有沒有用同步整流的必要啊?
輸出整流的MOSFET選60A/200V,其RDSON為32毫歐,則其功耗為I*I*RDSON=80W,而用二極管整流其功耗為50I*1.1V=55W,大家做的電源(48V輸出)一般用不用同步整流啊?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
lesonlee
LV.5
2
2008-12-16 09:45
同步整流從成本,可靠性,實用性綜合考慮,5v是門檻,可用可不用.5V以上都不值得用.
0
回復
提交
提示
abing
LV.8
3
2008-12-24 10:34
除了客戶要求,要看情況在那些地方用,如你是采用4只并聯(lián)的話,導通電阻可以小到8m歐,這樣采用同小步整流可以減小55-20=35W的損耗.
如果每天24小時都在用的話:35X24X30X12=302400W,如果是通信機房用還需要空調來降低機房溫度測需要更多附加電費.這樣算的話減小了35W的損耗可以讓每年少開支500元左右的電費,這樣用同步整流就有很大的意義了.
如果每年就用那么幾分鐘,呵呵!!!!同步整流沒什么意義了.
0
回復
提交
提示
log1
LV.8
4
2008-12-24 11:04
一般來說,這個規(guī)格的電源用同步整流意義不大.