電流與負載阻抗的關系
假設負載為L(zhǎng)ED串電阻的形勢,且LED壓降恒定設為U(恒),電阻阻值=R
U(負)=I(平均值)*R+U(恒)
實際工程中沒必要這么麻煩呀。
通常對于我們來說,電壓220v/頻率50Hz可以看作是常數,并且負載電壓遠遠小于輸入電壓。
這樣一來計算公式就可以簡化為:
C=15*I(稍微精確點15可改為14.5,是不是很簡單?)
其中:15為常數、I為負載電流,其單位為安倍、C是降壓電容,單位為微法。
為限制通電瞬間的電流,可以串入一個小電阻,只要電阻上面的壓降控制在負載電壓的一半以下即可,電阻功率不宜太大,這樣在電容萬一被擊穿時,就作為保險絲犧牲了電阻。
是啊,用一個容抗公式就可以解決LZ以上的一大串的繁鎖計算公式:
例如,你想要得到一個50mA的電源,輸出電壓如果是12V,對于220V交流來說,可以忽略。可視其為一個恒流源,那么,所需容搞應該為220V/0.05=4400 OHM
XC=1/2*PI*f*C=1/2*3.14*50*C=4400
C=1/314*4400=7.23*10-7 F=0.723UF
將電流取大一點,用1UF/400VAC的電容就足夠了。。。。
如果電流不夠大,加大電容,太大了,減小就可以了。。。
很簡單了。。。何必弄得這么復雜。。。
RC降壓,電阻要取大一些,防止上電浪涌擊穿整流管。
用我那個公式C=15*I不是更方便些?。?/p>
C=15*0.05(A)=0.75uF
或:C=14.5*0.05(A)=0.725uF
和你計算的幾乎一樣!