一客戶定制電源

客戶要求19V,3.3V,5V
設計方案:變壓器輸出一組19V,然后用7805和1117 分別做出5V和13V.
這個方案可以嗎?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
a0326
LV.2
2
2008-12-12 00:10
沒有太多信息,可以做出來
0
回復
huiyan
LV.1
3
2008-12-12 09:11
@a0326
沒有太多信息,可以做出來
這樣的電源設計 是不是存在互相干擾的問題?
會比在同一個變壓器上輸出三組次級電壓干擾大嗎?
0
回復
rzx2006
LV.2
4
2008-12-13 22:02
@huiyan
這樣的電源設計是不是存在互相干擾的問題?會比在同一個變壓器上輸出三組次級電壓干擾大嗎?
是需要在不同時刻分成三組,還是三組同時存在,其是用IC34063效果更好又穩定.
假如是僅僅是線性火牛要分成三組更簡單了
0
回復
powersys
LV.3
5
2008-12-14 20:44
要看功率.如果19v功率大,而其它功率很小,可以這樣做.
如果5V和3.3V有一定功率,可以在19V后加buck.
0
回復
2008-12-18 13:25
5v 19v 功率小的話,這樣最好了,電壓穩定,不存在交叉負載的問題,
0
回復
2009-02-04 16:55
壓差太大,效率會很低.
0
回復
發