日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
ups開機問題
ups開機問題
一臺新的ups(10k的工頻機)裝好開機,不帶負載,結果一閉合機器空開市電的前兩級空開就跳開,機器空開也閉合不了,用電池冷啟動沒問題,測試機子整流模塊也沒問題,我想問下怎么解決?希望前輩們給我解答!
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
chyx
LV.5
2
2008-11-29 16:26
機器裝好是否帶電池及充電電路
0
回復
提交
提示
fspower
LV.3
3
2008-11-29 17:27
什么品牌的機器啊!檢查一下是不是有哪里漏電了
0
回復
提交
提示
我是傳奇
LV.4
4
2008-11-29 18:59
@fspower
什么品牌的機器啊!檢查一下是不是有哪里漏電了
新的怎么會有問題呢
0
回復
提交
提示
chyx
LV.5
5
2008-11-29 20:12
@我是傳奇
新的怎么會有問題呢
問題可能是加電時機器吸收電流過大.接入市電開關過流小.帶充電及電池起動電流增加一倍還多,所以什么都好.起動就是跳閘的.可以不接電池試一試.應是三相電氣吧10kw