求助 0-20mA能不能改成兩線制 (檢測方向的)
求助 0-20mA能不能改成兩線制 (檢測方向的)
這是小弟看到一高校研究生復試題,懇請高手解圍
全部回復(14)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
64650813
LV.2
2
2005-03-27 16:12
怎么沒人回答啊?那就自己頂一下
0
回復
提交
提示
cleverlyz
LV.5
3
2005-03-27 16:27
@64650813
怎么沒人回答啊?那就自己頂一下
能不能說明白點啊?
0
回復
提交
提示
64650813
LV.2
4
2005-03-27 16:47
@cleverlyz
能不能說明白點啊?
浙大復試就是這么問的---------0~20mA的一般能否改成兩線制
0
回復
提交
提示
myzjk
LV.4
5
2005-03-27 20:05
@64650813
浙大復試就是這么問的---------0~20mA的一般能否改成兩線制
4~20mA可以兩線制是因為?mA時可供給電路工作電源.0~20mA難以實現兩線制,是在0mA 附近兩線制轉換電路沒有工作電源.兩線制轉換電路效率作的很高時可以近似做到0~20mA.
0
回復
提交
提示
64650813
LV.2
6
2005-03-29 21:09
@myzjk
4~20mA可以兩線制是因為?mA時可供給電路工作電源.0~20mA難以實現兩線制,是在0mA附近兩線制轉換電路沒有工作電源.兩線制轉換電路效率作的很高時可以近似做到0~20mA.
謝謝zjk207,我覺的仁兄說的有道理
0
回復
提交
提示
ridgewang
LV.8
7
2005-03-30 08:30
@myzjk
4~20mA可以兩線制是因為?mA時可供給電路工作電源.0~20mA難以實現兩線制,是在0mA附近兩線制轉換電路沒有工作電源.兩線制轉換電路效率作的很高時可以近似做到0~20mA.
大俠,我也不懂這個題的意思.我想問,0~20mA一般采用的是幾線制?是檢測0~20mA,還是把0~20mA的電流源取出來用?
0
回復
提交
提示
myzjk
LV.4
8
2005-03-30 10:19
@ridgewang
大俠,我也不懂這個題的意思.我想問,0~20mA一般采用的是幾線制?是檢測0~20mA,還是把0~20mA的電流源取出來用?
4~20mA是指摟主檢測方向電路的輸出.4~20mA可以兩線制.0~20mA輸出一般三線制(輸出,電源,地).0~20mA隔離變換0~20mA有二線制無源產品.0~20mA,4~20mA一般是檢測(溫度,壓力...)變送器傳感器的輸出規格.
0
回復
提交
提示
勞同志
LV.7
9
2005-03-30 10:54
曾做過.類似于火災報警系統——一組檢測對象可達幾百個,就兩根線接向控制器.這兩根線同時起電源與信號傳遞作用.
0
回復
提交
提示
myzjk
LV.4
10
2005-03-30 11:12
@勞同志
曾做過.類似于火災報警系統——一組檢測對象可達幾百個,就兩根線接向控制器.這兩根線同時起電源與信號傳遞作用.
兩根線不等于兩線制,DX兩根線是數字總線產品,而兩線制是4~20mA模擬量輸出產品.
0
回復
提交
提示
勞同志
LV.7
11
2005-03-30 11:22
@myzjk
兩根線不等于兩線制,DX兩根線是數字總線產品,而兩線制是4~20mA模擬量輸出產品.
對,樓主說的是二線制,不是兩根線.我說的雖是二總線制,但傳遞的是模擬量.
0
回復
提交
提示
keenfeng
LV.4
12
2005-03-30 11:50
, sir ,would you pls show me the original subject? your question is lack of conditions supporting.
0
回復
提交
提示
勞同志
LV.7
13
2005-03-30 18:29
@keenfeng
,sir,wouldyouplsshowmetheoriginalsubject?yourquestionislackofconditionssupporting.
Fire alarm & protection system.
0
回復
提交
提示
64650813
LV.2
14
2005-03-31 09:37
謝謝大家關注話題的討論!繼續頂
0
回復
提交
提示
songangrong
LV.4
15
2005-04-11 14:19
@myzjk
4~20mA可以兩線制是因為?mA時可供給電路工作電源.0~20mA難以實現兩線制,是在0mA附近兩線制轉換電路沒有工作電源.兩線制轉換電路效率作的很高時可以近似做到0~20mA.
請問開關電源的效率怎樣計算?
0
回復
提交
提示
工程師都在看
LLC半橋諧振,給上下管的結電容充放電階段,諧振腔電流與勵磁電流相等嗎?
f2812
英飛凌ICE3A2065一上電源就炸管,求大神幫忙分析
LiEbEdEmi
賦能設計:打造創新云連接解決方案
電源網-fqd
10kW高性能車載逆變器應用方案
smlstec
【DigiKey DC-DC專場】+RACM16E-24SK/277模塊性能測試
feiyangziwo
精華推薦
換一換
立
即
發
帖