由于需要100V的直流電源,沒有現成的,只好找來兩只48V20A的華為模塊電源,打算串聯使用,因為考慮這種電源的輸出與輸入相互隔離,大概沒有問題.
將電源的正負極首尾相連分別得出下面的結果.
1、空載的時候,兩只電源啟動正常,電表測量可以得到100V左右的電壓輸出;
2、先空載啟動電壓正常后,并上負載(4A),工作正常;
3、連上負載再開機,只有一只先啟動的電源工作,負載上電壓50V,負載電流2A,另一只電源沒有輸出,處于待啟動狀態,此時斷開負載,第二只電源隨即啟動有輸出,再接入負載,負載電壓100V,電流4A,工作正常.
問題是為何在很小的負載情況下另一只電源沒有啟動,如何解決,哪位前輩給個建議?
電源串聯使用的問題,請教前輩
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@井底蛙
沒明白.我們的電源輸出串聯使用過,沒發現同樣的問題.樓主需要的100V電源其實有現成的,額定輸出110V,80V-160V可調.
電源串聯使用,那得看你是什么電源了,一些常用的開關電源是可以工作的,上面說為何會反向流到另一個電源,這個問題是這樣的,當一個電源起動輸出了,而另一個電源還沒有工作,這時沒有工作的電源相當于是一個負載了,因為你的電源是通路的,這時另外一個工作了的電源的電流就會流向另一個沒有工作的電源?這個電流是從負極進入,從正極出來的?比如一個單電源的運放,如果你在輸入端加上反向的負電壓,你說這時你的運放輸出還能正常嗎?
0
回復