UPS加容性負載的正確順序是什么
UPS加容性負載的正確順序是什么
最近在測試UPS時開機后再加容性負載,經常造成關機保護(電容內無電加入時近似短路).不知這樣測試是否正確.請專家們給予指點?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
panch
LV.4
2
2008-11-24 11:02
通市電開機正常后,加載再轉電池狀態(tài).