日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
求教UL1310的安規距離
求教UL1310的安規距離
請問各位UL1310的標準中,輸入全電壓,外殼為塑膠有孔,
1,L與N之間的爬電距離為多少?
2,保險絲兩端的爬電距離為多少?
3,初級與次級之間的爬電距離為多少?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
alexsong
LV.2
2
2008-11-11 12:17
L to N: cl. 6.4mm; cr. 9.5mm;
保險絲兩端沒有要求;
初級與次級:cl. 6.4mm; cr. 9.5mm, 為最小值, 如實測初次級之間的工作電壓超過250Vrms或353.5Vp, 則要求為cl. 9.5mm; cr. 12.7mm.
0
回復
提交
提示
liu740702
LV.2
3
2008-11-11 16:00
@alexsong
LtoN:cl.6.4mm;cr.9.5mm;保險絲兩端沒有要求;初級與次級:cl.6.4mm;cr.9.5mm,為最小值,如實測初次級之間的工作電壓超過250Vrms或353.5Vp,則要求為cl.9.5mm;cr.12.7mm.
謝謝!我還想請問一下L/N與初級各點之間的安規距離是多少
0
回復
提交
提示
alexsong
LV.2
4
2008-11-11 19:11
@liu740702
謝謝!我還想請問一下L/N與初級各點之間的安規距離是多少
在保險絲之后的L和N之間CSA的要求是2.4mm, L/N和初級各點之間的安規距離可參考UL840的要求.
1
回復
提交
提示
jianglutang
LV.4
5
2008-12-22 20:14
@alexsong
在保險絲之后的L和N之間CSA的要求是2.4mm,L/N和初級各點之間的安規距離可參考UL840的要求.
L to N: cl. 6.4mm; cl. 9.5mm;
cl.與cl代表什麼意思,請大俠指明
0
回復
提交
提示
LV.1
6
2008-12-23 09:31
@jianglutang
LtoN:cl.6.4mm;cl.9.5mm;cl.與cl代表什麼意思,請大俠指明
一個是爬電距離,一個是空間距離呀
0
回復
提交
提示
iotao
LV.2
7
2009-02-20 09:46
@alexsong
LtoN:cl.6.4mm;cr.9.5mm;保險絲兩端沒有要求;初級與次級:cl.6.4mm;cr.9.5mm,為最小值,如實測初次級之間的工作電壓超過250Vrms或353.5Vp,則要求為cl.9.5mm;cr.12.7mm.
請教大俠!如果這個塑料外殼不開孔,這些地方的距離UL1310是如何規定.謝謝!
0
回復
提交
提示
工程師都在看
反激電源emi傳導波形太奇怪了!
dy-TPBMVUrs
LLC半橋諧振,給上下管的結電容充放電階段,諧振腔電流與勵磁電流相等嗎?
f2812
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
三相Vienna PFC原理與PSIM仿真實現