我設計的反激電源,穩定工作時全負載范圍內沒有噪音,也無震蕩,就是剛上電啟動及IC斷電時會有噪音,“嘀”一聲,很像沖擊聲,持續時間很短.空載啟動聲音較小,重載啟動聲音較大.
用示波器勾啟動和斷電時的VDS波形,也沒發現有低頻震蕩,只是feedback端電壓在啟電斷電時會沖高.
我的變壓器自己繞的,沒有浸漆,各位大蝦幫忙參謀參謀會是什么原因,該如何解呢~~~~~
我用的IC是KA5L0380R.
反激變壓器啟動和斷電時有噪聲
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@
這種情況加軟啟動應該可以解決,或者改431回授部分試試.
你這應該是開機瞬間沖擊電流太大所至~~~!可以看看瞬間沖擊電流和開關管最大峰值電流~~~~沒有超過最大承受電流且留有一定余量是可以解決的!!!你輸入加了NTS不管用,是因為加的不夠?沖擊電流還是很大!試著在高溫下連續開關機多次,看看會燒管子不?如果客戶對這方面沒什么要求,我以上所說的又滿足的情況下;可以忽略此問題!
0
回復