做了一些多路輸出得電路了,新的問題老是不斷的冒出來,為了得到一個相對全面的經驗.所以我設計了一個試驗,擬作一個12V/0.3 5V/1A,3.3V/0.8A的電源,想用來驗證如下問題:
1.設計主回路的不同選取對電路的影響
2.反饋下拉電阻的取值,上拉電阻按不同反饋系數比取值對電路影響
3.三明治繞法和普通堆疊式,直流疊加和交流疊加對電路的影響.
4.次級肖特基不同正向壓降對電路的影響
第一步以5V做主,反饋電阻取10/6.2/22,普通交流疊加,采用0.2-0.3V的肖特基作了第一塊電路,但在測量的第一步就發現,輸入電壓加到一定值200左右,12V的支路電壓不斷攀升到了20多V,用示波器觀測了輸入電壓從開始工作到出現異常的波形(不太會把波形提到電腦上,只能描述一下了):隨著輸入電壓增大的時候觀測到次級繞組的信號頻率不斷減低,這符合飛利浦這塊芯片在空載或輕載時自動降頻降低損耗的功能,12V的支路也保持穩定.
但是到發生電路異常的電壓值時,原本很滿屏的波形突然在示波器的一半屏幕上無振蕩,另一半屏幕出現雜亂的波形.同時輸出電壓開始增大,輸出電壓紋波猛增,昨天試著從改善紋波的角度入手但問題依舊,請大家幫忙?/div>
求助:多路輸出空載時輸入電壓增高到一定值,一路電壓不斷升高!
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法