請問: 保險絲的額定電壓怎么解釋?
請問: 保險絲的額定電壓怎么解釋?
請問: 保險絲的額定電壓怎么解釋?
如果標注AC220V10A的保險絲,用于DC600V電路,會有什么問題?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
LV.1
2
2005-03-22 15:45
應該是防止拉弧的吧?
0
回復
提交
提示
qaz33510
LV.9
3
2005-03-22 16:15
燒斷時/后不會拉弧,不會起火,不會爆炸的安全工作電壓.
AC220V的不能用于DC600V .
0
回復
提交
提示
zdevotion
LV.2
4
2005-04-08 15:44
@qaz33510
燒斷時/后不會拉弧,不會起火,不會爆炸的安全工作電壓.AC220V的不能用于DC600V.
請推薦用于DC600V的保險絲.謝謝!
0
回復
提交
提示
兄弟標準
LV.6
5
2005-04-09 23:37
@zdevotion
請推薦用于DC600V的保險絲.謝謝!
直流保險管主要看額定電流值,如果你設定5安的就可用10安的,10A以上就用25A以下的,不然太大電流的保險管會在起不到保險作用下,叫停其他電源,導致無熔絲斷路器斷開.也可以用同規格的并聯,保險管大部分是熔絲的,不是起到分壓的作用,而是分流的作用!
0
回復
提交
提示
江湖電源
LV.9
6
2005-04-10 06:32
@兄弟標準
直流保險管主要看額定電流值,如果你設定5安的就可用10安的,10A以上就用25A以下的,不然太大電流的保險管會在起不到保險作用下,叫停其他電源,導致無熔絲斷路器斷開.也可以用同規格的并聯,保險管大部分是熔絲的,不是起到分壓的作用,而是分流的作用!
建議按規定用,最安全.