開關電源上面的三極管短時間內手感覺不到熱源,是否意味著……
開關電源上面的三極管短時間內手感覺不到熱源,是否意味著……
原因是開關電源保險絲燒短了,給換上了一只不太一樣的保險管,換上后沒有再燒短,外接電源肯定接通了,但是機器就是無法使用.開關電源上面的三極管短時間內手感覺不到熱源,也聞不到什么氣味,也聽不到什么聲音,是否意味著開關電源沒有在工作呢?還是“下游”的電路壞了呢????????
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
pangjihao
LV.10
2
2008-10-19 11:02
還有其它元件損壞,再查一下,最好在輸入串個燈泡,這樣方便點.
0
回復
提交
提示
清風修士
LV.1
3
2008-10-21 16:56
你說的現象是電源沒有工作,肯定還有其它元件損壞,可斷開電源的負載,單獨給開關電源加電看看.但要注意:開關電源本身是否帶有假負載?(因為開關電源本身是不允許開路的!!)安全起見,按照2樓所說的,價格燈泡當負載.
0
回復
提交
提示
huang1983
LV.7
4
2008-10-21 18:33
一般電源燒了保險管后面電路就會有問題,最好不能簡單的換了接著就通電,不過你這沒事!!!