節前,應京滬高速公路泰安管理處邀請,為泰安南收費站收費系統30KVAUPS更換電池.
更換前機上電池:CSB牌,12V65Ah32只,出廠日期2003年7月.
據工作人員說,是2006年9月換上的電池.二年中基本沒有停電,所以很少使用.今年8月北京奧運會期間開始頻繁使用,這時才發現只能運行10分鐘.
更換前試機運行,5分鐘.電池工作電流11A-10A,電池電壓388V,下降到357V自停.卸下32只電池,用300A放電測試儀放電3秒測試電壓,31只電池均達到10.4V,有一只電池6V.在31只電池中測了2只電池的內阻,6.6mΩ,7.9mΩ.
更換后電池:KSTAR牌,12V65Ah32只,出廠日期2008年9月,
用300A放電測試儀放電3秒測試電壓,均在10.5V左右,
用得康內阻測試儀測試內阻,最低的5.7mΩ,最高的6.3mΩ,
靜止電壓,最低的12.82V,最高的12.84V
開機運行10分鐘,電池工作電流11A,電池電壓392V.正常,交付使用.