最近要用3846做一個推挽,18-30V轉28V/2A,想用3846,但是么用過,做了個設計后發現計算變壓器時設定最大占空比0.4,但是在3846上不知道怎么吧這個占空比設計值落實了,3846有個死區設置時間,但是我發現把死區時間當占空比來設計,那震蕩電容值就要異乎尋常地大,肯定不對,那么占空比怎么落實呢?大佬們求助啊
關于UC3846占空比設置問題
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
周末想了想,想明白了,這個占空比不需要在3846上設置,由于電路上嚴格滿足Vin/Np=Vo/2D/Ns,因此當占空比達不到設定值時,輸出Vo也達不到設定值,反饋到誤差放大器的輸出直流電壓就很高,電流放大器斜坡時間必須增加,這樣占空比就會升高,直到輸出電壓Vo達到設定值。這個過程中3846根本就“不知道”占空比是多大,占空比完全由變壓器、拓撲結構決定,反饋電路和3846不關心占空比這個參數。
0
回復
周末想了想,想明白了,這個占空比不需要在3846上設置,由于電路上嚴格滿足Vin/Np=Vo/2D/Ns,因此當占空比達不到設定值時,輸出Vo也達不到設定值,反饋到誤差放大器的輸出直流電壓就很高,電流放大器斜坡時間必須增加,這樣占空比就會升高,直到輸出電壓Vo達到設定值。這個過程中3846根本就“不知道”占空比是多大,占空比完全由變壓器、拓撲結構決定,反饋電路和3846不關心占空比這個參數。
0
回復