使用ti的28035調試全橋LLC,測試變頻功能時發現出現脈沖丟失現象。
1,工作模式:PWM計數器單相遞增模式,PWM1A,PWM1B,PWM2A,PWM2B,PWM2模塊移相6個始終周期,定時器500uS,187kHz,400kHz兩種頻率來回切換,每次進定時器更新寄存器變頻。工作主頻40MHz
2,每次進定時器,更新周期寄存器、比較器數值、死區時間這三項,發現脈沖會出現丟失或者不同步情況,偶爾會出現,不是每次都出現。
3,大家用28035或者ti的DSP是怎樣做變頻處理的,歡迎指教。
請大家幫么看是什么?,謝謝。
ch1:PWM1A; ch2:PWM1B;ch3:PWM2A,ch4:PWM2B互補模式輸出,PWM1是50%占空比,PWM2是45%占空比。
使用PWM1互補模式更新頻率,也會出現脈沖確實的情況,如圖2所示。
圖1 從187K變頻到400khz,PWM1模塊完成變化,PWM2模塊滯后2個周期才變頻。
圖2 雖然兩個模塊PWM1和PWM2同時變頻,但時間跨越了2個周期,這個脈沖時間很長。