目前要做一款200W的開關電源,使用單管正激.輸入線只有L和N,沒有大地線.
外殼選用鋁殼,初級和次級的散熱片都用L型鋁板,連接到外殼進行散熱.這樣散熱片因為鋁殼短接起來.
我打算初級的散熱片接初級地(并非大地),次級的散熱片通過一個2200pF的Y電容接次級地.不知道這樣接法有沒有什么問題?
問散熱片接地的問題
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@pangjihao
你這個外殼是不是人體可以觸摸到的,如果是你這樣接法是過不了安規的,你可以用云母絕緣片把它絕緣,也一樣可以散熱.
外殼是可以人體接觸到的.
非常感謝你的建議,這樣確實可以達到絕緣和散熱的目的.但是我這個案子的鋁殼是截面是口字形的長筒,長度可以根據PCB板任意選.這樣在組裝的時候PCB從一頭放進去,然后兩頭加擋板封起來.這樣會很麻煩,云母片很難固定.而且在鋁外殼和L型鋁板上用螺絲固定,如果還是要絕緣的話,也不好解決阿.
我的要求是:
1,L型鋁板要接各自的地,否則會產生輻射騷擾.
2,L型鋁板要通過鋁外殼散熱,所以L型鋁板必須跟外殼接觸(絕緣或不絕緣).
如果用云母絕緣片,可能會導致組裝的問題.不知道還有沒有別的解決辦法?
外殼是可以人體接觸到的.非常感謝你的建議,這樣確實可以達到絕緣和散熱的目的.但是我這個案子的鋁殼是截面是口字形的長筒,長度可以根據PCB板任意選.這樣在組裝的時候PCB從一頭放進去,然后兩頭加擋板封起來.這樣會很麻煩,云母片很難固定.而且在鋁外殼和L型鋁板上用螺絲固定,如果還是要絕緣的話,也不好解決阿.我的要求是:1,L型鋁板要接各自的地,否則會產生輻射騷擾.2,L型鋁板要通過鋁外殼散熱,所以L型鋁板必須跟外殼接觸(絕緣或不絕緣).如果用云母絕緣片,可能會導致組裝的問題.不知道還有沒有別的解決辦法?
我們也有做這種產品,也是要絕緣的,用三芯會好點,畢竟外殼是金屬的.
0
回復
@yunhuacha
外殼是可以人體接觸到的.非常感謝你的建議,這樣確實可以達到絕緣和散熱的目的.但是我這個案子的鋁殼是截面是口字形的長筒,長度可以根據PCB板任意選.這樣在組裝的時候PCB從一頭放進去,然后兩頭加擋板封起來.這樣會很麻煩,云母片很難固定.而且在鋁外殼和L型鋁板上用螺絲固定,如果還是要絕緣的話,也不好解決阿.我的要求是:1,L型鋁板要接各自的地,否則會產生輻射騷擾.2,L型鋁板要通過鋁外殼散熱,所以L型鋁板必須跟外殼接觸(絕緣或不絕緣).如果用云母絕緣片,可能會導致組裝的問題.不知道還有沒有別的解決辦法?
看了各位仁兄觀點,自己突然有點困惑了:
帶外殼電源,雖然不是三線輸入,外殼不接大地。
但EMC中雷擊浪涌共模測試中:只要電源帶外殼,設備地線一定得接在外殼上(公司安規實驗室人說),如果外殼再接在初級地線上,那再怎么也過不了。
同時我認為外殼作為人體接觸,不管接初級、還是次級,都是過了安規。
望高手指教?。?!謝
0