請問半橋電路,為什么死區時間內,副邊 的VD1和VD2能夠同時導通?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2021-03-31 08:48
死區時間內,輸出電感L電流不能突變,AD1、AD2同時導通進行續流。
0
回復
2021-04-15 09:24
@ymyangyong
死區時間內,輸出電感L電流不能突變,AD1、AD2同時導通進行續流。
理解是電感續流的原因,但不理解為什么是兩個二極管都導通來續流
0
回復
2021-04-16 21:42
@一縷縷陽光--
理解是電感續流的原因,但不理解為什么是兩個二極管都導通來續流

因為變壓器已經被短路,沒有任何能量。你直接把變壓器看做一根導線,

后面其實是一個BUCK電路,開關斷開后,由于電感的電流不能突變,’電感L的電流必然會強制續流。顯然二極管續流有兩個通路,由于二極管基本一樣,所以兩邊電流基本相等,所以兩個二極管都續流