根據TI官網3KW PFC dome設計了一塊3.3KW PFC,目前處于功能驗證階段,所以原理圖和PCB布局與TI官網一模一樣,但是焊接好后通電出現好多奇葩問題:
1.單路調試的時候,一路只能帶載0.6A,然后28070供電從100mA突增到500mA,同時輸出從設定的390V飄到393V,輸入電流已經亂了。
2.單路調試另外一路,直接沒法起機,在交流90VAC輸入時候,輸出只有300VDC這樣左右,就不再繼續升壓了,此時28070供電同樣達到了500mA。
3.兩路同時上電的時候,輸出和輸入電流在0.5A一下很正常,當帶載到0.6A的時候同樣出現28070供電從100mA突增到500mA,同時輸出從設定的390V飄到393V,
目前BOM是按照官網設置的,現在微調VAO,IMO,CAO參數沒任何效果,求教各位前輩給個思路,萬分感謝,給這個項目搞得焦頭爛額。