求助2000W程控交流電源方案

正在開發一個2000W的程控交流電源,輸入為交流輸入(110VAC~220VAC), 輸出0~300VAC可調,目前后級DC-AC用全橋逆變,請教下前級應該用什么方案呢,

1. 使用PFC,直接將交流輸入提升到400V左右的高壓,然后后面直接接逆變?這個方案的話,沒有隔離,這種程控逆變電源是不是輸入側和輸出側一定要有隔離?

2.  交流輸入整流后,直接移相全橋之類的,用隔離變壓器升到400V左右的電壓,然后后面接逆變?這種方式是不是輸入側的諧波功率因素之類的不好,畢竟2000W.

謝謝大家的寶貴建議。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
larrylang
LV.1
2
2020-07-22 08:55
樓主,有方案了嗎?我最近也要弄個差不多這樣的
0
回復
zzlbest
LV.1
3
2020-08-05 16:14
@larrylang
樓主,有方案了嗎?我最近也要弄個差不多這樣的
你是幫哪家變頻電源廠商開發?  對轉換效率有要求么?
0
回復
2020-08-12 21:27
簡單的輸入不要PFC也行,2000瓦功率不算大