開關電源低壓90VAC無輸出,高壓200VAC正常,為什么低壓PFC不工作,請大神們指教一下!

200W輸出電壓20V
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2020-04-10 11:10

66666點贊?。。。。。。。。。?! 

0
回復
2020-04-10 16:12
你的90v沒有輸出是220v降下來沒有還是直接90V開機沒有?200V降到多少沒有電壓輸出?
0
回復
xzszrs
LV.11
4
2020-04-11 18:15
應該是保護了。
0
回復
2020-04-12 06:34
@chenyankun
你的90v沒有輸出是220v降下來沒有還是直接90V開機沒有?200V降到多少沒有電壓輸出?
105v就有電壓了