用繼電器控制市電和逆變來回切換,測試多了,會出現燒壞H橋的問題。
用繼電器控制市電和逆變來回切換,測試多了,會出現燒壞H橋的問題。
用繼電器控制市電和逆變來回切換,測試多了,會出現燒壞H橋的問題。他們有沒有碰到這個問題,怎么解決呢?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
qwert123456
LV.6
2
2020-03-13 16:30
很簡單啊,你做一個過零切換不就行了,讓繼電器總是在過零的瞬間動作就不會燒了,燒的原因是在頂峰時切斷拉弧.
0
回復
提交
提示
宛東驕子
3
2020-03-14 19:26
鎖相切換就行了
0
回復
提交
提示
qwert123456
LV.6
4
2020-03-15 08:26
@宛東驕子
鎖相切換就行了
是啊,潘工有一種板子就是帶鎖相的,鎖相后切換也是很好的,但是因為繼電器的延遲在重載時就算有鎖相也有拉弧機率,所如果能在鎖相的同時再零點切換會更好,這個零點可以是電壓過零也可以是電流過零.
0
回復
提交
提示
firefox886
LV.9
5
2020-03-15 09:22
繼電器?
0
回復
提交
提示
firefox886
LV.9
6
2020-03-15 09:24
你用可控硅試一下看看!
0
回復
提交
提示
世紀逆變
LV.8
7
2020-03-15 17:45
@firefox886
你用可控硅試一下看看!
如果沒有鎖相,切換是否打火甚至炸管就看你的運氣了