開關電源產品IEC62368-1論證,HIPOT測試時二次側對地的測試電壓如何確定?

開關電源產品IEC62368-1論證,HIPOT測試時二次側對地的測試電壓如何確定?

電源輸入是三相480VAC,輸出電壓為500VDC.那輸出對地的HIPOT測試電壓為多少?

標準62368-1中艱本就沒有談到輸出對地的測試電壓問題,哪位大神知道如何確定?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
yuyuyu5
LV.8
2
2020-01-27 19:26
有些標準不定期會更改的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,測試標準有時候也不同的
0
回復
luck_gfb
LV.7
3
2021-01-25 21:23
通常按工作電壓的最高值查安規手冊的安全測試電壓表得出。以前見過那個表格。
0
回復
2021-01-26 13:44
記得有一個是4*Vomax+2000